答:
第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本
规范
。第1.0.2条本规范适用于500kV及以下
电力电缆
、控制电缆线路安装工程的施工及
验收
。矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。第1.0.3条电缆线...
电力电缆验收
标准
规范
是什么?
答:
国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑;4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于:电线属于GB/T...
电力电缆
的
验收
标准是什么?
答:
GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘
电力电缆
及其附件 GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 GB 50168-1992 电缆线路施工及
验收规范
GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘...
电缆
沟的施工质量
验收
规程是什么?
答:
\x0d\x0a附:参考10kV及以下
电缆
管沟施工标准及
验收规范
\x0d\x0a 第三章 电缆沟、井的施工标准 \x0d\x0a第3.1条 电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。 \x0d\x0a第3.2条 电缆沟、井的基槽开挖前应进行放线,电缆沟的直线部分在放样和挖土时都应保证其直线性,以免路...
电气工程
验收
标准是什么?
答:
电气工程
验收
标准 :配电箱、柜、
电缆
安装工程 1 、配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠,配电柜底座槽钢固定在200mm高混凝土台上。2 、进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。3 、配电箱(柜)配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,无松动。4 、配线时不伤线芯,...
电缆
桥架安装
规范
及
验收
要求
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置
电缆
太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
国家标准中,
电线
接头该怎么接?
答:
国家标准对电线接头的严谨规定 在严格遵守国家《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018和《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB 50303-2015的要求下,电线接头的安装工艺需遵循一系列关键原则。首要任务是
电力电缆
接头的布局设计,既要考虑错开以避免热集中的风险,还需确保防火隔离和防护结构的...
国家标准中,
电线
接头该怎么接?
答:
1. 电线接头安装工艺需遵循国家《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018和《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB 50303-2015的相关规定。2. 在安装过程中,需注意
电力电缆
接头的布局设计,避免热集中,确保防火隔离和防护结构的完整性。3. 绝缘处理应严格按照产品技术文件进行,包括控制绝缘...
电力电缆
进场后需做复试吗
答:
电力电缆
进场后需做复试。国家节能
验收规范
,2007年10月1日施行。需要进行封样的材料有:沙、石、混凝土、PVC、PPR管、钢筋、钢筋焊接等,材料进场后都要现场取样,到当地质量检测站进行复试。需要复检的材料是国家规范规定的。相关规范中列出了需要复试的材料。某些工程中标单位在签定合同前就和业主确定的...
高压配电系统和低压配电系统
验收
标准
答:
8、 电缆敷设的基本要求:根据国家标准GB50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工 及
验收规范
》,电缆敷设应符合以下规定: (1) 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 (2) 三相四线制系统中应采用四芯
电力电缆
,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以 导线、电缆金属护套做中性线。 (3) ...