22问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统中为什么一般采用过补偿
在
电力系统中一般
不采用全补偿的方式,而
采用过补偿
运送方式,
为什么
答:
在电力系统中一般不采用全补偿的方式,而采用过补偿运送方式的原因:一、
欠补偿
电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的...
为什么
消弧线圈接地的
电力系统
要
过补偿
呢?
答:
电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、
欠补偿
方式、过补偿方式。
由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振
,因此一般采用过补偿方式。过补偿是电力系统中
由于大部分用电负荷都是感性的
,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前。
消弧线圈在
系统
运行
中一般采用
哪种
补偿
方式?
为什么
?
答:
消弧线圈在系统运行中一般采用过补偿运行方式。
因为在系统发生单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流
,在线路断开或因故障跳闸时,不会引起串联谐振。消弧线圈用于灭弧的 ,一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,...
过补偿
欠补偿
全补偿
答:
一、过补偿
过补偿通常发生在电容器组容量过大或控制不当的情况下
。当补偿装置提供的无功功率超出系统需求时,系统电压会升高,可能导致设备绝缘受损,甚至引发故障。因此,需要合理调整电容器组容量,并优化控制策略,避免过补偿现象的发生。二、欠补偿 欠补偿则通常由于电容器组容量不足或损坏导致。当系统...
...的
补偿
方式有哪几种?
电力系统一般采用
哪种方式?
为什么
?
答:
消弧线圈的作用补偿接地点的电容电流;消弧线圈的补偿方式有完全补偿、
欠补偿
和过补偿三种方式;电力系统一般采用过补偿;因为完全补偿和欠补偿会产生谐振,产生谐振过电压。
...方式有哪些?
电力系统一般采用
哪种
补偿
方式?
为什么
?
答:
固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15%,之所以采用过补偿是为了避免电网切除部分线路时发生危险的串联谐振过电压。因为如整定在
欠补偿
状态,切除线路将造成电容电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿的情况。但...
小电流接地
系统中
,加装消弧线圈时,常
采用
哪种
补偿
方式,
为什么
?
答:
过补偿方式。因为在系统运行过程中,
如果采用欠补偿
,这时又发生线路故障被切除,系统的电容电流减小,可能会发生全补偿,即系统中电感电流和电容电流相等,造成谐振。小电流接地系统--小电流接地系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,...
消弧线圈
采用
( )运行方式。
答:
综上所述,消弧线圈通常采用过补偿的运行方式。二、过补偿方式 过补偿方式是指在电力系统中,
由于大部分用电负荷都是感性的
,未补偿前功率因数为滞后。如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前,这就是过补偿。过补偿会导致电流相位改变,从而使电流在系统中流动时产生不必要的...
消弧线圈是
过补偿
运行还是欠补偿运行?
答:
③ 电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为
欠补偿
运行,但如果原来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。④ 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,...
为什么
要对
电网
进行无功
补偿
答:
同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率,也即减少无功功率在
电网中
的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功
补偿
,无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是
电网采用
的节能措施之一。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力系统一般用什么进行补偿
电力系统为什么要采用多种电压等级
电力系统为什么采用三相
电力系统电容补偿
电力系统中变压器通常采用
电力系统的无功补偿
电力系统无功补偿有哪几种
电力系统进行无功补偿
补偿法对电力系统的分析