电力系统谐振产生的原因
电力系统谐振产生的原因
答:
电力系统还存在另外一种并联谐振,
那就是输电线路与大地存在分布电容,也就存在容抗,当整个系统的感抗与容抗相等时也会出现并联谐振
。至于串联谐振,在一般只出现在一些特殊用途的电路中,在电力系统中几乎不会出现。
电力系统
中谐波
产生的原因
?
答:
电网谐波主要由发电设备(电源端)、输配电设备以及电力系统非线性负载等三个方面引起的
。1、电源端产生的谐波。发电机的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,由于制作工艺影响,其铁心也很难做到绝对的均匀一致,加上发电机的稳定性等其他一些原因,会产生一些谐波,但一般来说相对较少。2、输配电过程产生的...
电网谐波的
产生
主要在于
电力系统
答:
电网谐波的产生可归纳为以下两方面原因:
1、电力系统中存在各种非线性元件
。当电网中存在某些设备和负荷具有非线性特性时,所加电压与产生的电流不成线性关系,造成电力系统的正弦波形畸变,出现高次谐波,即产生谐波电流和电压。目前造成电网谐波的主要因素是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉。2、交流发电机、...
说明
电力系统谐振
过电压的
产生原因
它可以根据什么来分类?分为几类_百...
答:
谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,
谐振一般由接地和激发产生,根据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易产生基波谐振
;当发生单相接地时易产生分频谐振,特别是单相接地突然消失(如拉路)时易激发谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会出现谐振频率电压,中央信号会报“系统...
电力系统谐振
过电压的
产生原因
及防范措施有哪些?
答:
电力系统中的电感、电容元件,在各级系统操作或故障时
,可能会与其他元件构成振荡回路,在一定能量作用下会产生串联谐振现象,并导致系统中某些元件出现严重过电压。谐振分以下几种:(1)线性谐振过电压;(2)铁磁谐振过电压;(3)参数谐振过电压。限制措施主要有:(1)
提高开关动作的同期性
。由于许多...
电力系统
中
产生
铁磁
谐振
过电压
的原因
是什么?
答:
系统的
中性点不接地系统,当系统遭到一定程度的冲击扰动,从而激发起铁磁共振现象。由于对地电容和互感器的参数不同,可能
产生
三种频率的共振:基波共振、高次谐波共振和分频谐波共振。各种共振的表现形式如下:基波共振。系统二相对地电压升高,一相对地电压降低。中性点对地电压(可由互感器辅助绕组测得...
一般在什么情况下
电力系统
会发生铁磁
谐振
?
答:
电力系统
如果在电压过零时突然合闸、分闸或单相接地消失,这时铁芯磁通就会达到稳态时的数倍,处于饱和状态,这时,某一相或两相的激磁电流大幅度增加,当感抗与容抗参数匹配恰当(满足
谐振
条件)时,即发生铁磁谐振。此时发生的谐振,会在电感和电容两端
产生
2~3.5倍额定电压的过电压和几十倍额定电流的...
电力系统产生的
分频
谐振
的必要条件有哪些?
答:
2.该系统内的电磁式的电压互感器一次线圈中性点直接接地;3.系统对地容抗正好和PT的一次激磁阻抗(带饱和特性的)相匹配达一定值(一般有Xc/X1 比值来表示)可以
产生谐振
。4.要有一个外部的激发条件:由于系统一点接地,接地突然消失等或因中性点位移
产生系统
扰动,均可起到激发的作用。
电力系统
发生铁磁
谐振的
根本
原因
是什么?
答:
系统
铁磁
谐振产生的
根本
原因
是铁芯饱和,即电压互感器的励磁特性不好,铁磁元件的饱和效应本身,也限制了过电压的幅值,回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。
电力系统
中哪些情况会
产生
高频
谐振
?
答:
电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗XC和电压互感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式。(1)当感抗XL和容抗XC比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,一般不超过2.5倍的相电压。(2)当XC和XL的比值较大时,
发生的是高频谐振
,过电压的倍数较高。当XC和XL...