值如何整定(上)
答:
实际操作时,当知道接通
电流
峰值后,需要将其转换为有效值并与瞬时保护整定值比较,考虑误差范围。为避免误动作,最保守的策略是将磁脱扣电流下限
设定
得高于接通电流有效值。通过深入理解
电动机
启动电流的特性,我们可以更精准地
设置断路器
的瞬时保护整定值,确保其在保护功能与实际运行之间达到最佳平衡。
马达断路器电流
如何
设定
答:
让瞬时过电流保护整定值应取电动机起动周期分量最大有效值的2~2.5倍
。通用用电设备配电设计规范中,用于电动机短路保护的断路器,其瞬时过电流保护整定值应取电动机起动周期分量最大有效值的2~2.5倍。
电机
额定
电流
如何确定
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流
,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电...
断路器
的整定参数有哪些?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)
。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
用于
电动机
保护的低压塑壳
断路器
瞬时动作
电流
值的整定原理是啥?_百度...
答:
由于
电流
的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就是说,电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。保护
电机的断路器
,瞬时动作整定值取电机直起倍数乘以2~2.5....
电动机断路器
的选择电动机断路器的原则
答:
(2)
断路器
的6倍长延时动作
电流
整定值的可返回时间要长于
电动机
的实际起动时间。(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器...
如何
设定断路器
的长延时脱扣器和瞬时脱扣器的整定
电流
答:
长延时脱口的整定
电流
为保护电流,依据负载而定,瞬时脱扣
断路器
本身的适用场合特性已经决定了,没法
设置
,一般为保护电流的6-10倍
软启动315KW
电机
800A
断路器
需要
设定
Ir tr(s) Isd tsd Ii 分别代表什...
答:
Tr 过载保护时间
设置
,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载跳闸,需要查脱扣曲线 Isd 短延时保护,比如选6,上面Ir为640A Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动 Uimp:额定冲击耐受电压 tsd:最大分断时间(短延时)tg:最大分断时间(接地故障)Ig:
电流
跳闸整定值(接地故障)Ii:电流...
断路器
的额定
电流
取
电机
额定电流的多少倍
答:
断路器
选择是
电动机
额定
电流
2-2.5倍,整定是额定电流的1.5倍,所以选择为350A,整定在200左右,接触器选择比电动机额定电流大些,选150A即可热继电器选择是电动机额定电流1.1-1.15倍,即调整在160-170A之间即可。但是选择调整范围是150——180A电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面...
如何调整
断路器
的整定值?
答:
因此就需要根据实际的长期稳定负载
电流
进行长延时整定电流的
设定
,就需要把这个电流值设定在大概1400A左右即Ir=0.7In,这样,长延时保护根据1400A的设定来进行保护。这里面的In可以理解为
断路器