22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机综合保护器怎样复位
电动机综合保护器
操作方法
答:
电动机综合保护器
操作指南如下:基本型(A)操作步骤:过电流保护设定:将拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器至显示额定电流值,再拨至运行位置,显示工作电流。启动延时设定:全压启动调至最小,根据设备需求自行调整启动延时时间。
复位
:电机故障跳闸后,故障指示灯亮,按复位键解除记忆状态。基本智能...
什么是
电机综合保护器
?
怎么
运用?
答:
3、
复位
方法:当
电机
发生故障跳闸后,故障指示灯亮,
保护
装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
电机综合保护器
的实物接线图
答:
过电流
保护
设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该
电动机
的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
电机综合保护器
动作后能自动
复位
吗
答:
若
电机综合保护器
动作后连本身的供电源也切断则
复位
,否则不复位。
jd一5
电动机综合保护器
后故障不会自动
复位
答:
不会。如果电动机是因综保仪保护动作而停运,不会自动复位需对照报警或故障代码查清原因后,再复位起车
,起车前应检查电动机是否有高温现象,待温度降到环境温度时,再启动运行。
JDB-80系列
电动机综合保护器
答:
上面不是粗调和细调吧,我用的好像一个是电流一个是时间。先都调到最大,然后把
电机
启动起来,再把电流调小,调到动作
保护
了再稍微回点就行。然后把电机停掉,按照启动所需时间长短调整那个时间的电位器,一次估计调不好,多试几次不就行了。
sm-501时代小超人
电机综合保护器
设置方法
答:
sm-501时代小超人
电机综合保护器
设置方法是:1、设定电动机保护电流值。按解锁设定键3秒钟不放。LED显示30.0。按移位键调整到所需要调整的位置,再按增加键来设定所需要的值。2、设定上电延时时间。再次按解锁设定键,LED显示F00,按移位键调整到所需要调整的位置,按增加键来设定所需要的值。3、...
电动机综合保护器
使用与调试
答:
整定与调整是使用
电机综合保护器
的关键步骤。以JD-6-300A为例,首先将时间和电流电位器调至最大值,然后在电机正常运转后,通过调整电流电位器找到过载报警的临界点,再调整时间电位器以确保启动时间的考虑。对于大电机,可以采用低电压大电流整定,通过逐步增加电压和观察电流来确定过流保护点。尽管电机...
请问正泰jd-5型
电动机综合保护器
的触点是被保护后一直就处在被保护...
答:
马上会
复位
,因控制电源接在接触的下方。这
保护器
设计太落后了,给用户带来不方便
安装有
电机综合保护器
为什么在缺少一相时 还是把电机烧了
答:
10) 在工作停机后,按移位键3秒显示循环故障记录,3秒后自动
复位
,按数据键查询
电动机
工作时间、运转时间统计。11) 摸拟量DC4-20mA 接口:20mA对应于
保护
监控器默认为规格电流值。例:过电流设定值为30A时,所对应的电流值30A*2=60A。12) 运运状态按数据键查看工作电压,3秒后自动复位:按复位键...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有6个触点电动机综合保护器
JD5保护器的正确接线方法
电机综合保护器复位键
电机保护器过载怎么复位
电机保护器常见故障码
JB一5电机综保接线方式
电机保护器会自动复位吗
电动机保护器有几种规格
电动机综合保护器怎么接线