答:
1、
缺相保护
原理:运行中的三相380伏
电动机
缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断...
三相异步
电动机缺相
时如何
保护
答:
三相电源A B C经过电源闸刀,电源闸刀出来接XJ3-D的L1 L2 L3和接触器的输入端 XJ3-D的控制输出端串接到控制回路中。按下起动按钮ST,启动KM接触器,接触器KM触点闭合,(负载)
电机
供电开始工作。当电源
缺相
,相序错误
保护
器的输出接点动作,切断KM接触器,KM触点断开,保护负载电机 ...
JD-5B
电机
综合
保护
器怎么
接线
?
答:
接线图
如下
电机
综合
保护
器具有短路、过载和
缺相
的保护功能,一旦电机发生了缺相的异常运行状况,在两秒的时间内保护器就可以断开
电动机
与电源。保护器会在电动机运行电流出现异常情况的时候以反时限特性为根据,从而能够马上切换到保护延时状态,而且在停止延时的时候还会在交流接触器的作用下很快的将电动机...
怎样
接线
,三相
电机
在
缺相
时,才不烧电机?
答:
用两个继电器可以防止
缺相
烧
电机的
方法很简单。见图。用两个线圈电压为380V的继电器J1、J2或交流接触器,分别接于A-B和B-C相,分别监视A-B和B-C的电压,三相电压都正常的时候,两个继电器都正常吸合;有缺相时,其中的一个继电器必释放。把两个继电器的两个常开触点J1、J2串联接在
电动机
主回路的...
电机
综合
保护
器的实物
接线图
答:
电机
综合
保护
器的实物
接线图
:电机综合保护器采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。配有RS485串行数字接口,便于上位机(PC)进行数字通迅。过电流...
怎样做一个简单可靠地
电机缺相保护
电路
答:
由图1可知,若由于A、B、C三相中有任意一相熔断器熔断(或接触器触头及其
接线
头松动)形成任意一相
缺相
,则Z2的输出电压均会发生相同的变化,使KA得电动作,引起其动断接点KA断开后,切断了接触器QK的控制电压,使接触器主触头QK断开,从而确保
电动机
失电而停机。图1中,与KA线圈串接的QK动合接点...
xj3g断相相序
保护
继电器
接线图
答:
按
接线图
所示方法,接入电源控制回路,即能直到保护作用,三相电路中任何一相熔断器或电路开路XJ均能动作,并切除KM主回路电源。从而达到
保护电动机
的目的。当三相不可逆转的设备(如水泵、风扇、空压机、电梯
电机
、中小型配电屏等),在认定相序后,因维修或更改供电线路发生与原认定相序错接时,XJ系列同样...
电动机保护
器
接线图
答:
1.
电机保护
器1234点接法(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制回路中串联的无源常闭触点。(2)当电机出现
缺相
、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的...
电机保护
器怎么和接触器
接线
答:
电机保护
器和接触器保护器的型号不同,各种保护器功能不同,一般电动机的供电电源线路要从保护器的电流互感器穿过去,才能起到保护的作用的,控制回路才接保护器的线路。一、比如德力西交流接触器和jd-5电动机综合保护器的接线方法:二、正泰
电动机保护
器
接线图
如下:...
380v交流接触器和
电机
综合
保护
器实物
接线图
答:
“380v交流接触器”和“
电机
综合
保护
器”实物
接线图
如下:【工作原理】当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断...