电动机缺相保护电路图
三相380V
缺相保护
工作原理是什么?如何接线?
答:
1、
缺相保护
原理:运行中的三相380伏
电动机
缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。2、对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断...
三相异步
电动机缺相
时如何
保护
答:
三相电源A B C经过电源闸刀,电源闸刀出来接XJ3-D的L1 L2 L3和接触器的输入端 XJ3-D的控制输出端串接到控制
回路
中。按下起动按钮ST,启动KM接触器,接触器KM触点闭合,(负载)
电机
供电开始工作。当电源
缺相
,相序错误
保护
器的输出接点动作,切断KM接触器,KM触点断开,保护负载电机 ...
电机
综合
保护
器的接线图是什么样的?
答:
接线图如下
电机
综合
保护
器具有短路、过载和
缺相
的保护功能,一旦电机发生了缺相的异常运行状况,在两秒的时间内保护器就可以断开
电动机
与电源。保护器会在电动机运行电流出现异常情况的时候以反时限特性为根据,从而能够马上切换到保护延时状态,而且在停止延时的时候还会在交流接触器的作用下很快的将电动机...
怎样做一个简单可靠地
电机缺相保护电路
答:
在三相
电动机
控制
电路
中(以直接启动为例)串接一对由
缺相
检测电路送入的继电器动断接点KA。缺相检测信号分别由两组三相桥式整流电路组成。由X11、X12、X13三点引出熔断器FUl-3前的A、B、C三相电压,送至由D1-6组成的三相桥式整流电路Z1;由接触器(或热继电器)后的X31、X32、X33三点引出的A、...
怎样接线,三相
电机
在
缺相
时,才不烧电机?
答:
市面上有很多种
电动机保护
器,
缺相
、过流保护是很基本的保护,建议你买一个最好。用两个继电器可以防止缺相烧
电机的
方法很简单。见图。用两个线圈电压为380V的继电器J1、J2或交流接触器,分别接于A-B和B-C相,分别监视A-B和B-C的电压,三相电压都正常的时候,两个继电器都正常吸合;有缺相时,...
JD一6综合
保护
器为什么不能控制?
答:
JD-6型
电动机
综合
保护
器原理与故障检修
电路图
JD-6型电动机综合保护器,具有
缺相
、过载和短路保护功能。电动机运行中出现缺相异常时.保护器可在2秒内将电动机与电源断开。电动机运行电流超过设定的过载临界电流值或出现接近短路的异常大电流时,保护器按照反时限特性(过载倍数大,动作时限短;过载倍数小...
电机
综合
保护
器的实物接线图
答:
电机
综合
保护
器的实物接线图:电机综合保护器采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。配有RS485串行数字接口,便于上位机(PC)进行数字通迅。过电流...
电动机保护
器接线图
答:
1.
电机保护
器1234点接法(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制
回路
中串联的无源常闭触点。(2)当电机出现
缺相
、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的...
缺相保护电路图
答:
三相三线制的
缺相保护电路
是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
电动机
怎么实现
缺相保护
答:
目前的三相异步鼠笼式感应
电动机缺相保护电路
,大部分是采用微机保护或者是电子式保护装置。这类保护器存在有:元件较多,线路复杂,工作可靠性不高,热稳定性差等缺陷,当其自身出现问题时,往往会工作失常而失去保护作用,造成电动机的保护失灵或损毁,对生产造成不利影响。本文介绍的保护器具有结构简单,...