22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机11千瓦用多粗的线
11千瓦的电机需要
多大的电线
答:
1、正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11kw电机用
多大的电线?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、
11千瓦电机用
多大电缆,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一...
11千瓦的电机用多粗的
电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的十一千瓦电动机,电流是二十二安左右,
线长在五十米左右
,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
11KW的电动机要
用多少
粗的
电缆线
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
11KW
三相异步
电动机用
多大电缆线
答:
11千瓦要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
十一千瓦
三相
电机要用多粗的
铝线
答:
电动机
电源线计算公式绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的预算办法铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米)
1 1
.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 。。。载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 。
11千瓦电动机用
多大平方电缆?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
,穿管、地埋、等影响散热的需要加大到4 平方以上的铜线.个人建议11kw的电机不建议直接启动。
11千瓦电动机要
配多少A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。1、具体算法:(1)电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
11千瓦电机要
配多少平方4心电缆
答:
四平方。工作额定电流为22A,但启动电流较大,加上运行时间,最好就六平方,如果软启动,如用变频器的话,四平方即可。如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A。如果穿管需要增大到4平方铜线。如果允许,应采用星--三角起动转换,...
11千瓦
三相异步
电动机用
多大铜线?
答:
1,
11KW的电机
其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方
的线
,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
55千瓦的电动机用多粗的线
三个千瓦的电动机要多大多粗的线
132千瓦电动机用多粗的铝线
一千瓦电动机用多粗的线
十五千瓦电动机用多粗三相电线
15千瓦电机用多粗电线
2个4千瓦电动机需要用多粗线
400千瓦电动机用多粗电缆
五十五千瓦电动机配多粗的电缆