22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机m1启动后m2启动
电机M1
先
启动
还是
M2
先启动
答:
按下开关SB2,M1启动,2个KM1线圈闭合,这时M1电机启动,
按下M2电机的常开开关SB4,KM2线圈闭合,M2电机才能启动
。否则单独按下SB4是无法让M2电机启动的。2个电机都启动后,按下常闭开关SB3,电路断开,M2电机停止:按下常闭开关SB1,M1电机停止运动。
设计两台
电动机
联锁控制系统,要求
M1启动后M2
才能启动;M2停止后M1才能停...
答:
M1启动后,M2的接触器就可以通电,让M2启动
。当按下M2的停止按钮时,M1和M2的接触器都会断电,让两者都停止。
两台
电动机M1
,
M2
,要求
M1启动后
,M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路...
答:
首先,当按下开关SB2,M1电机的两个线圈KM1闭合,促使M1电机启动
。接着,若要启动M2电机,必须先启动M1,此时按下M2电机的常开开关SB4,其线圈KM2才会闭合,使得M2电机得以启动。单独操作SB4不会启动M2。当两个电机都运行时,可通过常闭开关SB3来停止M2,断开电路。而要停止M1,只需按下常闭开关SB1...
今要求三台鼠笼式
电动机M1
,M2,M3按照一定顺序起动,即M1起动
后M2
才可起 ...
答:
电源由断路器QF引入,断路器在这还起到过载保护和短路保护作用,接触器kM1,kM2,kM3主触点分别控制
电机M1
,
M2
,M3的
启动
和停止。控制电路:控制电路由顺启按钮,逆停按钮,交流接触器线圈kM1,KM2,KM3,时间继电器kT1,KT2,KT3,KT4,和继电器Kc,完成对主电路的控制,FU在控制电路中起短路保护作...
两台
电动机M1
,
M2
,要求
M1启动后
,M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路...
答:
M1启动后,M2才能启动
,M1和M2可以单独停止的电路图如下:按下开关SB2,M1启动,2个KM1线圈闭合,这时M1电机启动,按下M2电机的常开开关SB4,KM2线圈闭合,M2电机才能启动。否则单独按下SB4是无法让M2电机启动的。2个电机都启动后,按下常闭开关SB3,电路断开,M2电机停止:按下常闭开关SB1,M1电机停止...
两台
电动机M1
M2
,要求
M1启动后
,M2才能启动, M1和M2可以单独停止?
答:
您描述的情况是电气控制系统中常用的顺序
启动
,单独停车控制方式。需要在
M2
控制回路中串入
M1
回路接触器的辅助常开触点。控制草图如下
PLC中 启动时,
电动机M1启动后M2
才可以启动;停止时,电动机M2和M1同时...
答:
分别为梯形图和指令表。X0为
电机M1启动
按钮,X1为
电机M2启动
按钮,X2为停止按钮,Y0为电机M1接触器,Y1为电机M2接触器。当X0按下后,Y0自锁,M1启动,只有在Y0为ON,也就是M1启动的情况下,按下X1,Y1才能自锁,,M2启动。X2为ON,就同时断开两个自锁,就是同时停止了。望采纳。。。
电动机m1启动
20秒
后m2启动
lpc
答:
电动机m1启动
20秒
后m2启动
lpc是对的。1、按下启动按钮SB1,
电机M1启动
并自锁。同时M1常开触点触发时间继电器KT开始计时,20秒后,KT常开点闭合,
电机M2启动
,并自锁。按下停止按钮SB2,中间继电器KA得电,时间继电器KT1得电开始计时,KA常闭触点断开,关闭电机M1,时间继电器KT1计时20秒后,KT1常闭点...
电动机M1
、
M2
如何连锁控制?
答:
,要求M1、M2可以分别启动和停止,也可以实现同时启动和停止:两台
电动机
自动连锁控制:M1起动,M2才能起动;M2停止后m1才能停止 梯形图 要求
m1启动后m2
才能启动,只需要把m1的常开点串联到
m2启动
回路中 要求m2停止后m1才能停止,只需要把m2的常开点与m1的停止触点并联 ...
9、
电动机m1
起动后,m2 才能起动,
m2启动后
m3 才能启动且m3能实现点动...
答:
手动顺序
启动
逆序停止:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机m1启动5秒后m2启动
电机m1启动后m2才能启动
m1启动后m2才能启动m2能点动
电机m1先启动10秒后m2起动
电动机启动后M1运转10s
m1先启动m2后启动
m1先启动后m2才能启动plc
要求第一台电动机启动10s后
设计两台电动机m1m2的电路要求