22问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器短路后果
短路
对
电压互感器
有何影响?
答:
【答案】:电压互感器二次侧如果短路,由于一次电压为线路电压不变,
将造成一、二次电流急剧增加,引起绕组发热甚至烧坏绝缘
,导致一次侧的高压串人二次侧低压回路,危及人身及设备安全。电流互感器正常运行时,一次侧串入被测量回路,二次侧所接测量仪表电流线圈内阻抗很小,相当于短路运行,二次电流很大...
电压互感器短路后果
答:
电压互感器二次短路,
会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈
,以至会引起一、二次 击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短 路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失 掉电...
为什么
电压互感器
不能
短路
,电流互感器不得开路
答:
电压互感器运行过程中 二次侧不允许短路;
否则会产生很大的短路电流(二次侧线圈匝数少),烧坏互感器的绕组
;电流互感器在运行过程中绝对不允许二次侧开路; 这是因为电流互感器的一次侧电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的二次侧相当于短路,二次侧电流有强烈的去磁作用,即二...
什么是
电压互感器
,电压互感器二次侧为什么不能
短路
答:
电压互感器的二次侧在工作过程中不能短路,
因为二次侧短路会导致电压互感器过载甚至损坏
。原因是,电压互感器二次侧为低压侧,输出电流较小,短路时输出电流会急剧增大,导致互感器过载。同时,二次侧短路也会导致
输出电压下降,影响测量精度
。因此,需要保持电压互感器二次侧的开路状态,以确保正常的工作...
电压互感器
二次侧为什么不允许
短路
?
答:
电压互感器二次侧短路会产生大电流而烧毁电压互感器
。电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*...
电压互感器
为什么不能
短路
?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能
短路
是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器
为何不能
短路
?及其危害?
答:
电压互感器
在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生
短路
时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不允许短路。电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变...
电压互感器
正常运行时为什么不允许
短路
答:
其次,
短路
对二次系统的影响不容忽视。电压表会显示为零,这意味着系统的电压稳定性丧失,对于设有低电压保护的设备,这可能导致误操作,进而影响供电的连续性和稳定性。一旦发现短路,应迅速判断故障类型并立即停用
电压互感器
,同时通知专业人员进行处理,以确保及时修复,防止进一步的损害。尽管短路会暂时...
电压互感器
二次侧为什么不允许
短路
?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。发生
短路
后,在判断出准确故障性质后第一时间停止
电压互感器
运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。电压互感器运行时,几乎就是二次开路或接近开路状态。
为什么
电压互感器
二次侧绝不允许
短路
?
答:
1、
电压互感器
二次侧绝对不允许
短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
1