22问答网
所有问题
当前搜索:
电压并列回路详解
电压并列
装置是什么原理、什么作用啊?能不能通俗一点讲。
答:
并列时先并一次,合母联、分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联、分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT
并列回路
中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。2、
电压并列
装置的作用:PT并列装置当一段母线的母线PT故障或检修时,该段母线的电压信号将失去,所以使用电压并列装置将...
两个实际
电压
源怎样并联为一个实际电压源
答:
不同
电压
的实际电压源可以并联,并联后
电路
形成
回路
电流,按欧姆定律可算端口电压。两支路电压方向一致的情况:设E1大于E2:U=[(E1-E2)/(R1+R2)]R2+E2或U=E1-[(E1-E2)/(R1+R2)]R1,再串联一个阻值为两个电阻的并联起来的电阻。如果E1=E2:则u=E1=E2,再串联一个阻值为两个电阻的并联起来...
PT
并列
含义及原理?
答:
它一般用于主接线形式为双母线运行的系统中(如图1-2所示),两条母线分别安装一台
电压
互感器,当系统运行方式发生变化时,随着工作母线的切换(隔离刀切换),隔离刀的辅助触点会将互感器 的二次电压信号
回路
自动切换到工作母线的PT上,从而实现电压的实时切换。 虽然PT
并列
和PT切换在概念上有所不...
电压切换和
电压并列
有什么区别?
答:
1、电压切换:电压切换装置通常作为保护装置的附件存在,例如RCS941就附带了电压切换箱
。2、电压并列:电压并列是在控制屏上配置专用的电压并列装置。三、要求条件不同 1、电压切换:二次回路计量、保护等设备采集的二次电压必须与之对应。2、电压并列:操作把手必须打在“允许并列”位置,“并列继电器”得...
并联串联
电路电压
电流规律
答:
1、串联电路:各部分电压和为电源电压,各处电流相等。2、并联电路
:各支路电压相等,各支路电流的和等于干路电流。二、并联电路:概念:把电路中的元件并列地接到电路中的两点间,电路中的电流分为几个分支,分别流经几个元件的连接方式叫并联。并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互...
电压
互感器二次
并列
的目的
答:
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 二次
电压回路并列
的条件是一次母联或者分段断路器在合闸位置,并且两侧的隔离开关也在合闸位置。也即是只有在一次并列的情况下,才允许将电压互感器二次并列,严禁一次未并列的情况下将二次并列。考虑到操作的安全性,有些变电站在设计中已经取消了并列装置,这样停一台...
关于串、并联
电路
中电流、
电压
规律的解释
答:
所以串联
电路
中,各处电流相等,各段
电压
等于总电压(串联电路分压)并联电路中,有多条路可走,电流就被分了干路电流等于支路电流之和,而电压则都与干路相连,所以并联电路中,干路电流等于支路电流之和,干路电压等于支路电压 (并联电路分流)并联电路中每条支路电压都与干路电压相连,所以相等 ...
电压并列
及切换怎么试验
答:
比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压.
电压并列
前提条件必须是分段或者母联开关在合位,而电压切换 分段或者母联开关应该在分位,就是说电压切换是靠相关二次
回路
自动切换的 。
并联
电压
是什么呢?
答:
并联
电压
是将电源的正极与正极接在一起,负极和负极接在一起,电压不变,
回路
电流增大。在并联
电路
中各支路用电器两端的电压相等,且等于总电压。并联是元件之间的一种连接方式,其特点是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。在并联电路中,各电阻两端的电压相等...
10KV PT
并列
问题
答:
同时,通过PT的并列来切换,是二次保护、测量、计量所用
电压
为一次设备所接母线的电压的保证;在具体操作上,要求并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT
并列回路
中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压并列回路图
次电压回路一般接在哪里
二次电压并列回路图
断路器pt二次1a1b2a2b怎么接
二次电压切换回路
电压二次并列回路
两段母线pt并列解列原理图
二次电压并列
电压互感器二次并列的条件