22问答网
所有问题
当前搜索:
电机与空开如何选配
电动机的
电流是多少,用多大的
空开
?
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的
。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
2.2KW
电机
要用多大的
空开
答:
如果是用220V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配10A的空气开关
。如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配4A的空气开关。计算方法如下:1、单相220V:2.2千瓦=2200瓦 P=UI I=2200÷220=10A 2、三相380V P=1.732UI×0.85 I=2200÷(1.732×380×0.85)=3.933(A)根据功率和电压,计算电...
三相
电动机
30KW用多少
空开
合适?
答:
3相380v30kw用65A左右的空开,建议选择63A或者80A
。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
11kw的
电动机
用多少
空开
合适?
答:
选择一个
空开
,
电机
额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。
三相
电机
用多大
空开
答:
得用智能断路器,带漏电保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器
。如果是一台变压器供给最好加绝缘在线监测。3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方...
如何
给三相
电机
选
空开
答:
电机
的功率(KW)*2=电流,7.5*2=15A,所以选20的
空开
。小截面的导线1平方铜芯线可带6A电流,故可选2.5平方的线,距离较长可选4平方的线。
空气开关
为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路...
如何
选择三相
电机
的
空开
?
答:
一、
电机
的算法:三相380V已知功率求电流:KW功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关
选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...
三相
电机
用多大的
空开
?
答:
在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×2.5或者VLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是26A和20A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=9.8×1.2≈11.8A,选择Ir=15A塑壳式微型空气断路...
电动机如何
选择
空开
答:
一般可以按
电机
额定电流的1.5倍选取。
5kw
电机
用多大
空开
答:
5.5kw
电动机
电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=5.5÷(√3×0.38×0.85)=10(A)
电机空开
的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,1.5倍的电流就是15A,5.5KW电机配20A的三相空开合适。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机与空开选配图
电机空开的选型的计算方法
电机与空开的匹配表图
空气开关和电机如何匹配
电机怎么配空开和断路器
电机与热继电器如何选配
电机用空开怎么选择
电动机如何选择空气开关
多大电机配多大空开怎么算