22问答网
所有问题
当前搜索:
电机空转没事一接负荷就跳闸
电机
空载
没事
,带
负荷就跳闸
答:
1.电机内阻力增大
,可能轴承磨损、润滑油消耗,2内部某组线圈有部分损坏或短路,造成启动时依靠剩余线圈启动,3电容损坏,以上均会造成启动时有效力矩不够,负载启动时电流过大导致跳闸。4,
加上负荷后由于电机转速减慢,反电动势减少
,从而使得电流上升,就会引起跳闸,
可以选用电流更大的断路器
。电动机空...
90KW
电机空转
正常,
负荷
交流接触器
跳闸
啥情况?
答:
建议用万用表测试一下电机输出电压
,如果电压不正常,或缺相,需检查供电元件,有的交流接触器长时间使用,吸合主触头烧坏,造成缺相,所以电机空载时正常,带负载就跳闸,也或者是其它主控元件问题。如果电压正常,那么就需要测试电流,如果电流超过额定值,那么电机就需要保养检修了。
两相
电机空转
正常,加上
负荷就跳闸
?是什么原因?
答:
加上负荷后由于电机转速减慢,反电动势减少,从而使得电流上升,就会引起跳闸
,
可以选用电流更大的断路器
。单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和...
三相
电机空转
,漏电开关不眺闸,带
负荷就跳闸
是什么原因?
答:
你说的情况,按我的经验分析,问题应该出在跳闸的开关上,
属于热过载跳闸
,理由是,电机空载时电流比致小,不会跳闸,但带负荷时,电流就会增大。如果开关有问题,就会引起跳闸。判断方法很简单,当漏电开关一跳闸。马上用手去摸漏电开的的外壳,不要摸到金属部位,防止触电。手摸漏电开关很热,就是证...
电机
空载
没事
,带
负荷就跳闸
?
答:
轴承有问题也是会过载的
,看看电机有没有缺相之类问题,带的负载地方是不是有问题,先排除带负载地方看看有没有问题,没有问题查电机,电机没有问题看看过载保护器是不是坏了,测电机绝缘阻值有没有问题,没有问题看电流,如果都没有问题,更换过载保护器开关电源一起更换,看看能不能决解决问题 ...
电动机一
上
负荷就跳闸
是怎么回事?
答:
电动机一
上
负荷就跳闸
的原因:
1
振动
电机
空气开关,过电流保护器容量不符或老化。2振动电机的出线电缆破皮。3振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大。4.轴承损坏或者缺油卡涩,产生负荷。5振动电机电源有问题或者是断路器老化。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是...
电动机一
上
负荷就跳闸
什么原因?
答:
如果
电机
与负荷属于正常匹配的情况下,带上
负荷跳闸
要考虑2方面:
1
、电机自身故障,线圈匝间有漏点现象。2、开关性能不良。如:接头有松动现象,如果是拧紧开关螺丝即可或更换同型号开关。
三项
电机空转
可以,但是带上
负荷就
转不动了
答:
很明显,
电机
出力有问题,
空转
不带负荷,力矩能满足要求,所以可以运行,当带上
负荷后
,力矩不够,电流加大,电机堵转并
跳闸
。请检查三相电流就能看出来,肯定三相不平衡。
电机一
有
负荷就跳闸
怎么回事?
答:
电力变压器的漏保,一定可以带空载2.2千瓦
电机
,而唯一可以影响电机带载运行的变化,是带载时电机的振动增加,使电机接线抖动,【火线碰到了机壳】,使漏电开关
跳闸
了?
(急!!!)三相
电动机空转
时正常,有
负载
时保护器
跳闸
,
答:
电磁调速
电动机
输出转速较低时拉不动
负载
是不会烧毁的,因为
电机
还能正常运行,只是励磁较弱被负载拖停了离合器而已。所述应是调校的速度过慢引起的,因为电磁调速电动调校的速度越慢,输出轴功率越小。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机带负载跳闸的原因
电机带负荷就跳闸怎么回事
电动机加负载跳闸原因
永磁同步电机过热的原因
变频器有电但是启动不了
电机加负载就会跳闸什么原因
负荷大液力偶合器不转需要维修吗
发电机马达空转打不起
调速电机一开就跳闸