承重梁
伸入墙内的长度是多少
答:
总长度不小于75mm;配置2φ6拉结钢筋。
承重梁
安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与
承重
...
电梯
的机房大梁搭在顶层卧室的
承重
墙上对吗
答:
对。根据查询《
电梯
安装与验收规范》得知,要求承重重梁要置于
承重墙体
之上,机房的
承重梁
担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应...
电梯
机房
承重梁
设计要求
答:
1、驱动
主机承重梁
需埋入
承重墙
时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。2、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
电梯承重
工字钢
入墙
要求?
答:
1、两两房间之间的工字钢不需对焊。 2、工字钢深入
承重墙墙体
没有一定标准,以不破坏圈梁为准。 3、工字钢不需和主钢筋焊接。 对于快、 低速
电梯
, 承重梁一般用工字钢;对于高速电梯, 为了提高承重梁的刚度,常用两条槽钢为一组构成。
电梯承重梁
高度
答:
梁高 = 7000/12=583.3。梁宽=20mm。截面可选择200×450,按规范构造要求配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,混凝土等级不低于C25,保护层20mm。
电梯
安装过程中违规施工整改方案
答:
1.1常见问题或不合格项 主机承重梁长度不够,或未过墙壁中心线20mm以上;机房对重侧承重梁下方为空心砖支撑座。1.2存在的风险分析
曳引机承重梁
长度不够,或未过墙壁中心线20mm以上,造成
承重墙
单肩受力,未能将载荷有效地传递到承重墙上(根据GB10060-93电梯安装验收规范的4.1.7条:曳引机承重梁如...
承重梁的
电梯承重梁
答:
承重梁
是承受电梯轿厢、对重和其他设备重量的承重钢梁,它承受了电梯的全部静载和动载,一般固定在电梯井道最上端的机房土建承重梁上,所用的材料是槽钢或工字钢。采用上臵式传动方式的电梯承重梁设在机房。对于有减速箱的
曳引机
,采用三根承重钢粱支撑,因建筑结构的不同钢梁的位臵也有所不同。当建筑...
什么是
承重梁
答:
承重梁是敷设在机房楼板上面或下面,承受曳引机自重及其负载的钢梁。【承重梁】曳引机是电梯的一个主要部件,而
曳引机承重梁
则是承托这一主要部件的重要构件。由于电梯的结构特点,承重梁不仅承托着曳引机,整台电梯。包括轿厢、载重、对重、电缆、钢丝绳等都通过曳引机而吊挂在承重梁上,真可谓“系千钧...
电梯
验收标准
答:
4.3驱动主机主控项目4.3.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急求援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。说明:4.3.1为了紧急求援操作时,正确、安全、方便地进行求援工作。一般项目4.3.2当驱动
主机承重梁
需埋入
承重墙
时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。
电梯主机承重梁
水泥座标准尺寸是多少?
答:
通常情况下,
电梯主机承重梁
水泥座的尺寸会根据具体的设计要求和安装需求进行定制。在安装电梯主机承重梁水泥座时,通常会根据电梯主机的重量、尺寸以及安装位置的要求来确定水泥座的尺寸。水泥座需要具备足够的承重能力和稳定性,以确保电梯主机在运行时能够安全稳定地支撑在其上。