22问答网
所有问题
当前搜索:
电梯主机承重梁安装标准
承重梁安装
有哪些要求?
答:
总长度不小于75mm;配置2φ6拉结钢筋
。承重梁安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重...
电梯
机房
承重梁
设计要求
答:
1、驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm
。2、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
承重梁的
电梯承重梁
答:
2.承重梁安装的技术要求安装承重梁时,
伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm
,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向 。
电梯承重梁
高度
答:
梁高 = 7000/12=583.3。梁宽=20mm
。截面可选择200×450,按规范构造要求配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,混凝土等级不低于C25,保护层20mm。
什么是
承重梁
答:
。
【安装】1.承重梁的位置确定后,将承重梁用膨胀螺栓固定,待主机定位后,再浇用混凝土成形
。2.承重梁安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分
必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm
,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。
电梯安装
过程中违规施工整改方案
答:
1.1常见问题或不合格项 主机承重梁长度不够,或未过墙壁中心线20mm以上;机房对重侧承重梁下方为空心砖支撑座。1.2存在的风险分析
曳引机承重梁
长度不够,或未过墙壁中心线20mm以上,造成承重墙单肩受力,未能将载荷有效地传递到承重墙上(根据GB10060-93
电梯安装
验收
规范
的4.1.7条:曳引机承重梁如...
电梯曳引机
吊装到
承重梁
上吊装安全要注意哪些内容
答:
具体来讲,1.要检查吊钩的可靠性,承载能力(吊钩承载能力一般要求大于2T),通常的客用
电梯主机
重量不大于1T,所以主要是检查吊钩与沉重量结合的可靠性;2.吊带或葫芦的可靠性(尽量不用破损的,或太旧的);3.检查主机上的吊环与主机要连接可靠;4.通常要将
曳引机
的防护罩拆下,吊装过程中,如有...
电梯主机承重梁
水泥座
标准
尺寸是多少?
答:
电梯主机承重梁水泥座的
标准
尺寸会受到电梯主机的具体型号、承重能力、安装环境等因素的影响,因此并没有统一的标准尺寸。通常情况下,电梯主机承重梁水泥座的尺寸会根据具体的设计要求和安装需求进行定制。在
安装电梯主机承重梁
水泥座时,通常会根据电梯主机的重量、尺寸以及安装位置的要求来确定水泥座的尺寸。
电梯
的
安装
相关要求?
答:
5)通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20 m,门高不应小于2m,楼梯的坡度宜小于等于45°。上电梯机房不应采用垂直爬梯。6)机房顶板上部不宜设置水箱,不得利用机房顶板作水箱底板。如需设置时,水箱间地面应有可靠的防水措施,机房内不应穿越水管和供热管。7)设置
曳引机承重梁
和预埋铁件,...
电梯主机
工字梁能超过墙体吗
答:
电梯主机
工字梁能超过墙体。1、两两房间之间的工字钢不需对焊。2、工字钢深入承重墙墙体没有一定
标准
,以不破坏圈梁为准。3、工字钢不需和主钢筋焊接。4、对于快、低速电梯,
承重梁
一般用工字钢,对于高速电梯。5、电梯机房的工字钢梁伸入剪力墙里面,应该按照设计图纸要求预留如果要更改需要咨询设计单位是否...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯主机承重梁可以架空吗
电梯工程施工技术标准
曳引机工字钢搭在承重梁规范
电梯机房承重梁安装验收要求
电梯主机承重梁加固标准
电梯安装验收标准最新规范
电梯安装承重梁安装基准
电梯承重梁图片
电梯工字钢入墙规范