22问答网
所有问题
当前搜索:
电梯主机承重梁混凝土墙
电梯
的机房大梁搭在顶层卧室的
承重墙上
对吗
答:
对。根据查询《
电梯
安装与验收规范》得知,要求承重重梁要置于
承重墙体
之上,机房的
承重梁
担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应...
承重梁的
电梯承重梁
答:
承重梁
是承受电梯轿厢、对重和其他设备重量的承重钢梁,它承受了电梯的全部静载和动载,一般固定在电梯井道最上端的机房土建承重梁上,所用的材料是槽钢或工字钢。采用上臵式传动方式的电梯承重梁设在机房。对于有减速箱的
曳引机
,采用三根承重钢粱支撑,因建筑结构的不同钢梁的位臵也有所不同。当建筑...
...采用无机房
电梯
,请问顶部曳引
承重梁
采用
混凝土
结构好还是钢结构好...
答:
都可以 钢结构也
混凝土
连接有点麻烦~~~埋在墙里,不太好处理 我一般把上面整个做成混凝土的,不止650高,基本上就是1500以上高的墙
电梯承重梁
高度
答:
梁高 = 7000/12=583.3。梁宽=20mm。截面可选择200×450,按规范构造要求配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,
混凝土
等级不低于C25,保护层20mm。
什么是
承重梁
答:
。【安装】1.
承重梁
的位置确定后,将承重梁用膨胀螺栓固定,待主机定位后,再浇用
混凝土
成形。2.承重梁安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。
电梯
机房
承重梁
设计要求
答:
1、驱动
主机承重梁
需埋入
承重墙
时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。2、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
电梯主机承重梁
水泥座标准尺寸是多少?
答:
通常情况下,
电梯主机承重梁
水泥座的尺寸会根据具体的设计要求和安装需求进行定制。在安装电梯主机承重梁水泥座时,通常会根据电梯主机的重量、尺寸以及安装位置的要求来确定水泥座的尺寸。水泥座需要具备足够的承重能力和稳定性,以确保电梯主机在运行时能够安全稳定地支撑在其上。
承重梁
的安装要求有哪些
答:
承重梁
安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与
承重墙
或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;...
电梯主机
工字梁能超过
墙体
吗
答:
电梯主机
工字梁能超过墙体。1、两两房间之间的工字钢不需对焊。2、工字钢深入
承重墙墙体
没有一定标准,以不破坏圈梁为准。3、工字钢不需和主钢筋焊接。4、对于快、低速电梯,
承重梁
一般用工字钢,对于高速电梯。5、电梯机房的工字钢梁伸入剪力墙里面,应该按照设计图纸要求预留如果要更改需要咨询设计单位是否...
电梯
井四周是
承重梁
吗
答:
是的。
电梯
井四周通常需要设置承重结构来支撑和固定电梯井壁,以确保电梯的稳定和安全。这些承重结构通常是
混凝土
或钢筋混凝土构成的
承重墙
或
承重梁
,具有一定的承重能力。