22问答网
所有问题
当前搜索:
电梯恒荷载取值
...一层层高4M,二、三层层高3.5M,想问一下
电梯
间用PKPM建模里面恒载...
答:
除了机房层外都开洞,荷载为0,机房层活荷载是7.0,恒荷载按实际建筑面层重量,看建筑做法。
一般1.0就够了
。
pkpm楼
电梯
间、卫生间恒活荷如何取?
答:
恒载按实际取,上面已说过了。楼梯踏步要考虑斜面荷载的放大,
活载偏安全可取3.5KN/M2
,特别注意是几跑楼梯,三跑楼梯比两跑荷载大不少;根据“全国结构技术措施”,卫生间活载一般取为4,有分隔墙和填料的活载应取为8, 查看原帖>> 麻烦采纳,谢谢!
恒荷载
系数
取值
1.35和1.2怎么区分?
答:
回答:以
恒荷荷载
效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?: 《荷载规范》3.2.5基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用: 1 永久荷载的分项系数: 1)当其效应对结构不利时 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久...
恒荷载
标准值 和 活荷载标准值 一般怎么取
答:
恒荷载的话,要根据建筑做法和你采用的构件尺寸计算,要按实际情况计算;或荷载的话,一般的民用建筑,
如住宅、办公楼等按2kN/m^2取值
,有的如食堂按2.5kN/m^2取值,具体详见《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
怎样计算
恒荷载
标准值
答:
永久
荷载
设计值有两种可能 A、 1.2×16.88=20.256KN/m;B、1.35×16.88=22.788KN/m;若荷载基本组合值为40KN/m,则跨中最大弯矩为40×5²/8=125KN·m;若荷载基本组合值为40KN/m,则支座边最大剪力为40×5/2=100KN。
恒荷载
设计值怎么算0.25*0.6
答:
恒荷载
设计值算0.25*0.6为0.25*0.6*0.625=0.09375。计算恒荷载标准值:g=25x0.025=0.625KN/平方米,每平方米面层自重是g=0.625KN/平方米。
电梯
吊钩
荷载取值
答:
满足以下两个方面的要求。1、根据
电梯
的额定载重量和设计要求,确定吊钩的最大
荷载
。2、根据电梯的使用情况和工作环境,确定吊钩的使用寿命和安全系数。吊钩的使用寿命应该满足电梯的设计寿命要求,同时还需要考虑吊钩的材料、制造工艺等因素。安全系数一般应该大于1.5,以确保吊钩在使用过程中不会出现断裂、...
建筑钢结构设计——
荷载
的
取值
?
答:
因为施工到±0.000时,施工单位往往工程备料统统堆放在地下一层顶板上,这样便于施工随时随地取用。同时要注意的是,当±0.000板活
荷载取值
8~10kN/㎡时,此时
恒荷载
中的隔墙自重可取为1.0kN/㎡或者更小,因为堆放大批施工备料时,隔墙的施工一般还未完成。(设计±0.000板时,在截面尺寸相同的情况下...
宿舍楼
恒荷载
标准值
答:
2.0KN/平方米。根据《建筑结构荷载规范》得知,恒载标准值按楼面的实际构造层分别计算后相加汇得到,宿舍楼
恒荷载
标准值是2.0KN/平方米。
建筑结构中的
恒荷载
和活荷载如何计算?
答:
恒载都按实际计算,区别只在于活
荷载
,上人2.0kN/m2,不上人取0.5kN/m2。
取值
上根据国家法律法规强制性条文进行取值,法律法规更新后按照最新版本进行取值。上人屋面:人在上面要经常行走活动的屋面——设计有门和楼梯通向这个屋面,考虑在使用中具有和露台同样或超过功能(如观景、晾晒、锻炼等等)的...