22问答网
所有问题
当前搜索:
电气交接试验
电气
的
交接试验
注意事项包括( )。
答:
考查
交接试验
注意事项:在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。故A正确。进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。故B错误。高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放...
电气
设备
交接试验
的内容包括 ( )
答:
电气
设备
交接试验
的内容包括:测量绝缘电阻、直流耐压试验、交流耐压试验、测量导电体直流电阻、泄漏电流测量、绝缘油试验、交叉互联系统试验、线路相位检查等。
根据《
电气
装置安装工程电气设备
交接试验
标准》的相关要求,交接试验...
答:
多油断路器应在分、合闸状态下分别进行交流耐压
试验
;三相共处于同一油箱的断路器,应分相进行试验;试验一相时,其他两相应接地。少油断路器、真空断路器的交流耐压试验应分别在合闸和分闸状态下进行。合闸状态下的试验是为了考验绝缘支柱瓷套管的绝缘;分闸状态下的试验是为了考验断路器断口、灭弧室的绝...
电气
设备
交接试验
是什么?跟出厂试验和现场试验有啥区别?
答:
1、
交接试验
是建筑
电气
工程安装结束后全面检测测试的重工工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行。交接试验的结果,要出具书面试验报告。交接试验指上一道工序做完后进行的中间性试验验收,验收合格后交由下一道工序。一般包括的试验项目有:1...
低压
电气交接试验
包括哪些
答:
一、测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻;二、电压线圈动作值校验;三、低压电器动作情况检查;四、低压电器采用的脱扣器的整定;五、测量电阻器和变阻器的直流电阻;六、低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压
试验
。注:①低压电器包括电压为60~1200V的刀开关、转换开关、熔断器、自动...
电气
设备
交接试验
和电气设备预防性试验两者的区别是什么?
答:
交接试验
的目的:1、检验制造单位生产的
电气
设备质量是否合格。2、检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。3、检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题也便于分清责任,找出具体原因。电气设备交接试验报告必须存档保存,...
电气试验
中,什么是
交接
验收试验
答:
交接试验
指上一道工序做完后进行的中间性试验验收,验收合格后交由下一道工序。交接试验一般包括的试验项目有:1、绝缘电阻试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流电阻测量等 ;5、检查线路两端相位; 6、交叉互联系试验 简单的说:
电气
设备安装后,要经过各种仪器检验是否合格,(各项参数...
箱式变电站
交接试验
流程
答:
1.由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压
电气
设备部分,高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的
交接试验
,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)的规定交接试验合格。2.高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内...
变压器
交接试验
项目有哪些?
答:
中华人民共和国国家标准,
电气
装置安装工程UCD GB 50150-91 电气设备
交接试验
标准第6.0.1条 电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;...
怎样做变压器的
交接
性
试验
答:
1、绝缘电阻试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流电阻测量 ;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。
交接试验
注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。3、高压试验结束后,...