实际应用中的计算公式:
实际倍率=穿心1匝的倍率除以穿心匝数
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
互感器倍数
的
计算
方法
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。3匝穿心
,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍...
电流互感器怎么
看
倍数
?
答:
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数
。例如:电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。计算电流互感器倍率:电流比:100/5 (下面还有个表)一次电流: 200 100 50 40 20一次匝数:...
互感器穿心匝数
和倍率
答:
互感器穿心匝数越多,倍率越大
。根据光明生活网查询显示,穿绕1匝,则互感器倍率为1,即输出为穿心1匝的电流值,穿绕2匝,则互感器倍率为2,即输出为穿心2匝的电流值,以此类推,互感器穿心匝数越多,倍率越大。
求
电流互感器
绕线三圈
如何计算
电费是多少倍,电流比是100/5A.
答:
一般
互感器
上有匝数比的表格,对照就可以知道。按你提供的数据估计是1匝150/5···5匝30/5···10匝15/5的。那么电表读数的倍率是根据匝数来对应的,如果你的
穿心匝数
是1匝,那么倍率就是30,电量=读数*30,如果你的穿心匝数是3匝,那么倍率就是10,电量=读数*10,如果你的穿心匝数是10匝,...
有关
电流互感器穿心匝数
与电流倍率的问题
答:
1》直穿过
电流互感器
属
穿心
1匝。2》互感器内孔线数即为穿线
匝数
。
电流互感器怎么穿心匝数
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的
穿心匝数
。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电流互感器
穿芯
匝数怎么计算
的呢?
答:
电流互感器穿心匝数
就是电流互感器的一次线穿绕方法。如穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,正确穿绕的方法应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器...
电流互感器穿心匝数
?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的
穿心匝数
。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电流互感器穿心匝数
与实际用电量的
计算
方法 互感器显示的是100/1匝...
答:
算
2
匝
。150/5=30
互感器
倍率为30倍,现在电表读数为498度电,假设上月低数是490度那么498一490=8,剩上倍率8X30=240(度),因为穿了2匝所以除以2等于120,本月用电120度电。