电焊机接地电阻不大于
...导线绝缘电阻不得小于1Ω,
电焊机接地电阻不得大于4Ω
,是否正确?_百...
答:
电焊机绝缘电阻不得小于0.5Ω,电焊机导线绝缘电阻不得小于1Ω,
电焊机接地电阻不得大于4Ω
。
电焊机
的外壳
接地电阻不
得
大于
多少
答:
2欧姆
。通用的接地电阻标准。
电焊机接地电阻不
得
大于
多少
答:
据国家标准,
电焊机的接地电阻应不大于4&Omega
;。如果接地电阻过大,需及时采取措施,如加强接地线的连接、清洗接地块等,保障电焊机的正常运行。此外,为提高施工安全,配备专门的接地测试仪器,定期检测接地电阻值,并保持在合理范围内。总之,电焊机接地电阻不得大于4Ω是实现电焊机安全稳定运行的...
施工临时用电设备(比如
电焊机
等)的
接地电阻
值是如何要求的?
答:
电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机械设备和金属构架或轨道上,
接地电阻不得大于4欧姆
。严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接起来形成焊接回路。
高处
电焊机
怎样保护
接地电阻
答:
高处电焊机高处电焊机方法如下:
1、电焊机的接地电阻值不得大于4欧姆
。2、电焊机的接地线应采用铜芯绝缘线,并使用镀锌铁皮。不得使用绝缘胶皮,并应固定牢固。3、电焊机的接地线必须与接地体连接。4、电焊机的地线不得与水或油接触,也不得与金属管道的金属部分连接。
焊机接地
极板埋入地下不应小于多少米
答:
焊机接地
极板埋入地下不应小于0.8米。如果是常用的电焊机,外壳保护接地,要求
接地电阻
值R <4Ω。如果地下比较湿,土壤电阻率按100Ω.m估算,要达到要求,可用8根角钢(50×50×5)长2.5m,每根之间距离5m,垂直打入地下,角钢上端入土深度不小于0.8m,把8根角钢并联作为接地体。
电焊机
外壳为什么要
接地
?有哪些要求?
答:
说的不怕一万,怕万一,就是这个意思。接地极还必须满足下列要求:1、必须接触良好,
接地电阻
值不得
超过
4Ω;2、接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm²(铁质);3、接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;4、多台
焊机
排列一起时,接地线不准串联连接。
电焊机
的
接地
线标准及安装方法是怎样的?
答:
1、固定地点使用的
电焊机
(1)接地线一端连接在电焊机外壳的接地螺栓上,另一端连接在接地母线上,当安放电焊机的地点没有装设接地母线时,也可将接地线接到独立接地系统的接地端子上。(2)必须经常检查接地装置各连接部位的紧固情况,并定期检测接地系统的电气性能,
接地电阻
值不得
大于
2Ω。(3)当有多台...
电焊机
的外壳如何
接地
?
答:
接线图如下:将
电焊机
的外壳进行保护性接地或接零(接地装置可以使用铜管或无缝钢管,将其埋入地下深度应当>1m,
接地电阻
应当<4Ω),即使用一根导线将一端连接在接地装置上,另一端连接在电焊机的外壳接地端上。
...钢筋切断机、塔吊、圆盘锯、
电焊机
的
接地电阻
分别是多少?
答:
建筑工地设备工作接地电阻应≤4欧,重复
接地电阻不
得
大于
10欧
1