22问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机绝缘电阻标准
电焊机绝缘电阻不得小于0.5Ω
,电焊机导线绝缘电阻不得小于1Ω,电焊机...
答:
电焊机绝缘电阻不得小于0.5Ω
,电焊机导线绝缘电阻不得小于1Ω,电焊机接地电阻不得大于4Ω。
电焊机
的
绝缘电阻
一般是多少?
答:
使用时,
须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ
,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二...
如何测量
电焊机
的对地
绝缘电阻
喃?
答:
②对于单相220VAC的电焊机 要求绝缘电阻不能低于0.3兆欧
③对于两相380VAC的电焊机 要求绝缘电阻不能低于0.5兆欧
电焊机
一次绕组与外壳
绝缘
阻值是多少
答:
不应低于0.5MΩ
。绝缘电阻 为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0....
电焊机
导线
绝缘电阻
不得小于多少
答:
1兆欧
。根据查询爱问知识人显示,电焊机在使用过程中会产生高温和电火花,如果导线绝缘不良,容易发生漏电、短路或火灾等安全事故,因此,电焊机导线绝缘电阻不得小于1兆欧,此外,导线绝缘电阻过低,还会影响焊接质量和工人的人身安全,因此,为了确保电焊机的安全使用,必须对导线进行定期检查和维护,确保其...
电焊机的绝缘电阻是多少,
电焊机绝缘电阻
一般多少
答:
单相不能低于0.22兆欧,两相不能低于0.38兆欧
电焊机
各线卷对电焊机外壳的热态
绝缘电阻
值不得小于0.4mΩ.是什么意思...
答:
电焊机是具有下降外特性的变压器;其一次侧的绝缘电阻不得低于1MΩ,
二次侧绝缘电阻不得低于0.5MΩ
;绝缘电阻需要用兆欧表测量;
施工临时用电设备(比如
电焊机
等)的接地
电阻
值是如何要求的?
答:
12.1.6
电焊机
导线应具有良好的绝缘,
绝缘电阻
不得小于1M欧姆,不得将电焊机导线放在高温物体附近。电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机械设备和金属构架或轨道上,接地电阻不得大于4欧姆。严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接起来...
焊接机械检查的规定?
答:
1焊接机械的用电应符合国家现行
标准
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定;焊接机械的零部件应完整,不应有缺损。2
电焊机
导线应具有良好的绝缘,
绝缘电阻
不得小于1MΩ,接地线接地电阻不得大于4Ω;当长期停用的电焊机恢复使用时,其绝缘电阻不得小于0.5 MΩ,接线部分不得有腐蚀和受潮。...
...二次侧和外壳,一次侧和二次侧的
绝缘电阻
应该是多少?
答:
越大越好,一次侧输入220v380v电压的对地500V摇表测不少于0.22。0.3兆欧,一次和二次侧的
绝缘
值0.3兆欧。你是遇到
焊机
漏电吗?如果是的话我建议你最好不要用了,那样很危险的,因为在你焊接物件的时候难免要搭接二次侧地线,容易造成触电事故。BX系列的焊机发热量大使用应在通风阴凉的地方最好,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电焊机一次和外壳绝缘电阻
电焊机遥测绝缘标准规范最新
二保焊机绝缘电阻值
焊机接地电阻不得大于多少
电焊机绝缘电阻不得大于
电焊机绝缘电阻值多少为标准
电焊机外壳绝缘电阻值
电焊机导线绝缘电阻
电焊机相间电阻是多少