一,显示屏亮不亮?先确定有没有电源?如果供电正常的话,显示屏不亮,
说明电磁流量计的表头烧了,或者显示屏坏了,要返原厂维修或者跟换
。二。显示屏亮,并且能看到流量值得话,在管道内有流体流动,但是没有正常流量的话,有两个情况,第一,
流量低于流量计标定的下限
,流量计测不到小流量。所以不...
有流量但是
电磁流量计
不
显示
什么原因
答:
1. 仪表无显示:检查电源连接、保险丝是否正常
,供电电压是否符合要求;若前三项都正常,但显示器对比度调节无效,需送回厂维修。2.
励磁报警
:检查励磁接线EXI和EX2是否开路,以及传感器励磁线圈总电阻是否小于150欧姆。若均正常,则可能是转换器本身故障。3.
空管报警
:确保流体充满传感器,尝试短路信号输...
电磁流量计
无
显示
是什么原因造成的呢?
视频时间 00:32
川仪
电磁流量计
突然一下什么
显示
都没有了
答:
原因有三点:一,显示屏亮不亮?先确定有没有电源?如果供电正常的话,显示屏不亮,
说明电磁流量计的表头烧了,或者显示屏坏了
,要返原厂维修或者跟换。二。显示屏亮,并且能看到流量值得话,在管道内有流体流动,但是没有正常流量的话,有两个情况,第一,
流量低于流量计标定的下限
,流量计测不到小...
智能
电磁流量计
LDG-250不
显示
了怎么回事
答:
不
显示
两种现象:1、
屏幕不亮
,那就是转化器坏掉了,联系厂家。2、屏幕亮,没有数字分2部分情况,一是转化器坏掉了只能返厂(假如是第一次使用有设置的问题,用了很久不亮就是维修),二是转化器的线掉了(2根传感器线,2根电源线),传感器部分坏的几率比较小,最好你能描述的更清楚点。
电磁流量计
故障及原因分析
答:
首先,
电磁流量计
可能出现读数不准的情况。这种情况可能是由于管道内有杂质或气泡,导致流体不能流畅地通过电磁流量计,从而引起测量误差。另外,当电磁流量计内部感应线圈因为孔道阻塞或者损坏导致工作不正常,也会引起读数不准。其次,电磁流量计的显示不正常也是一种常见故障。仪表
显示器
无法正常
显示流量
值,...
流量计
如果有故障时怎么办
答:
显示
不稳定:可能是由于电磁干扰、电源干扰等原因造成的。需要对
电磁屏
蔽、地线、电源稳压等进行检查和改进。
电磁流量计
不能正常工作:可能是由于电源故障、传感器故障等原因造成的。需要对电源和传感器进行检查和更换。清洗维护不当导致电极损坏:在清洗维护电磁流量计时,要注意不要用硬物或者锐利的物体对...
智能
电磁流量计
不
显示
数什么原因你?
答:
智能
电磁流量计
不
显示
数的原因可能有多种情况。以下是一些常见的可能原因:1.供电问题:智能电磁流量计可能没有得到足够的电力供应。您可以检查供电电源是否正常运作,并确保电磁流量计有足够的电力。2.连接问题:电磁流量计可能存在连接问题。您可以检查电磁流量计与其他设备(如数据采集器或计算机)之间的...
电磁流量计
在DCS集成控制系统画面上无
显示
,但是现场有显示,电流信号正 ...
答:
1、有种情况提醒你:DCS的AI输入,有两种情况,一种是提供电源,一种是不提供电源,
电磁流量计
通常是四线制、独立电源的,所以应当选择不提供电源的输入,一般是通过接线方式来选择的。检查下接线吧。2、可能是卡件故障。
1
2
3
4
5