22问答网
所有问题
当前搜索:
电线平方怎么算口诀
电线平方
与功率
口诀
是什么?
答:
10下五,100上二,25、35四三界,70、95两倍半,100以上两倍算,裸线加一半,铜线升级算
。10平方以下允许的安全电流为平方数乘以5,25和35平方允许的安全电流为平方数乘以4和3的分界,70和95平方以下允许的安全电流为平方数乘以2.5,100平方以上允许的安全电流为平方数乘以2,裸线允许的安全电流得加...
电线
的
平方怎么计算
,还有载电量
答:
方法一:知道电线的半径,计算电线的平方用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
方法二:知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 载电量的计算方法:有一个口诀:
十下五
,百上二...
如何计算
用几
平方电线
方法及几个平方的
电线怎样计算
出其电流
答:
这是工厂计算口诀.很管用.
回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五
。 条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
。 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数...
电线
的
平方
和载电量
怎么计算
?
答:
用这个电工口诀来算:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算
。举个例子:电线的平方数:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……口诀中“十下五”,指的是10平方以下的可以流过五倍电流值 “百上二...
电缆线
怎么 算
平方
公式
答:
最简单的计算方法,
就是电工常用电缆线载流量口诀:不同材质(铜或铝)、不同线径,负载的电流不同
。最简单的计算方法可以参考口诀:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方...
电线平方
与电流
口诀
答:
电线平方与电流口诀如下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
。这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素,10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍...
电工入门必看-
电线怎么
看
平方
数-电流
怎么算
-
答:
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 【简单活学活用】用这个电工口诀来算:
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半
,穿管温度八九折,铜线升级算。举个例子:电线的平方数:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……口诀中 “十下五...
通常
电线
里的几
平方
,换算成功率是
怎么
换的啊?
答:
一般按电流值选择,电缆选择口诀:10下五;100上二;25、35,四、三倍;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。
十下五
就是十平方以下的线*5倍,25,35四三界就是说25以下,十以上的线是*4倍,35以下,25以上的线...
电工配线
口诀
,铜线升级
算是怎么
个算法?举个例子
答:
1.
口诀
:铝芯绝缘
线
载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。2、工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10
平方
以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半 我国的家用电压...
...是多少
平方
?怎么测?
电线
上会不著名是多少?
怎么算
求家用电线能接多大...
答:
3、对于没有标注的
电线
,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的
平方
数。4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的
计算
公式:S=R×R×π(R为电线的半径)。①、如果是单芯电线,可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线带多少瓦计算方法
电线平方计算公式表
平方怎么计算公式
电缆承载功率对照表
电缆对照功率参数表
功率怎么算电线平方
电线带多少瓦计算公式
铜线电流口诀电工口诀
电流大小与线径口诀对照表