答:
35KV一般是不能使用单芯
电缆
的,单芯电缆外围的电磁场会使外表的铠甲也带电!会使铠甲及接地线烧坏。高压电缆必须三相组合在一起,使三相电流产生的电磁场相互抵消。可见,你们那里是犯了一个常识性的错误。
为什么电力
电缆
头连接
螺栓
会松动?
答:
因为接头都存在电阻,当线路负荷大,接头都会发热,螺丝发生氧化,变细,再加上热胀冷缩,螺丝就会松动。
配电柜
电缆
压头
螺栓
需更换吗?
答:
在检修时一般会对电缆线鼻
固定螺栓
进行检查,因为在电动力的影响下螺栓可能会发生松动,一般不需要更换螺栓和螺母,对可靠性要求较高的话,会更换弹垫或者碗形垫片
三相配电箱怎么
放电
答:
就单独的配电箱来说,不需要
放电
的。 放电是存在一些大的感性设备上,例如电机,变压器,电容器等等。 如果你的配电箱有链接这些设备可以用带夹子的导线,先夹住A/B/C三相,其中一项,另一端搭在“接地的外壳”上,然后三相逐一放电,时间3~5秒就可以。
电缆
桥架接地的电阻值计算方法是什么?
答:
首先,对于镀锌
电缆
桥架的直接板,每个
固定螺栓
的接触电阻需小于0.005Ω,此时桥架可以作为接地干线使用,但喷粉电缆桥架不推荐作为接地干线。电阻值可通过以下公式计算:r=15×10-6·L/S其中,ρ=15×10-6Ω/cm(在20℃时),L假设长度为100mm,S表示电缆桥架的截面积,单位为cm2。其次,梯架和托盘...
放电缆
施工方法
答:
电缆
管焊接时先对齐后点焊,电缆管内不能有焊渣、接缝内壁要光滑。电缆管埋设时,必需
固定
牢固,可以焊接或绑扎在基础钢筋上,以防震捣混凝土时位置移动,管子位置一般应对准设备接线盒,管子水平段应有一定坡度以便排水。电缆管外壁应涂防腐漆,埋入混凝土中的部分可以不涂。 2、电缆支架的配制和安装:除直埋地下的电缆外...
低压
电缆
如何连接方式
答:
目的保证
电缆
接头不发成大火,短路,接触不良。2.吊顶用
电线
接线,主线路不能阶段,用防火胶布缠在里边,防止电打火。低压电缆 3.用压线帽接线的方法,常用的是T4型,能压4根4平方毫米的电线。总之,电线的连接要整齐有序,做标记,方便维护,火线尽量采用红色零线采用蓝色,地线采用黄色。
高压
电缆
连接器该怎样进行维护保养
答:
变压器的维护: 1. 为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的
固定
螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。 2. 当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应...
电缆
中间头终端头制作安全操作要求是什么?
答:
答:
电缆
中间头、终端头制作安全操作要求:1、电缆头制作前,必须验明电缆确无电压并可靠接地,应对电缆芯线进行充分
放电
。拓普电气提醒锯电缆时应采用支架
固定
。2、操作人员应在通风良好的场所制作环氧树脂电缆头,并应戴口罩和手套。3、下雨天或极度潮湿的天气下不得露天制作高压电缆头。4 、焊接地线应...
1kv低压
电缆
头的施工方法
答:
d.将做好终端头的
电缆固定
在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。e.根据接线端子的型号,选用
螺栓
将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下 或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。以上小编通过三个部分详细论述了1kv低压电缆头的施工方法,要主要设备装备的齐全,千万不要遗漏,否则就无法...