22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆保护管与电缆外径的关系
电缆保护管
是如何确定管径的呢?
答:
保护管的管径取决于穿过的所有的电缆截面积。按电缆外径的1.5倍选择管径
。而且有助于电缆散热。电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤,敷设在电缆外层,具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电。以保护电缆...
穿
电缆保护管
内径不小于
电缆外径
多少倍
答:
1.5倍。
穿电缆保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,弯曲半径为保护管外径的10倍
,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。
电缆保护管的
内径不宜小于
电缆外径
或多根电缆包络
外径的
多少倍?()
答:
根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.4.4条第2款规定,
保护管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍
。排管的管孔内径,不宜小于75mm。
电缆保护
钢管的管径怎么选择?
答:
(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择
电缆线保护管
时是根据
电缆线的
外径来确定钢管规格的。在穿管长度小于30米及以内,钢管的内径一般不应小于
电缆外径的
1.5倍;在...
穿放光缆的塑料子管内径至少应为光缆
外径的
多少倍?
答:
管道内穿塑料子管的内径应为光缆
外径的
1.5倍。通信光缆敷设方式的一种。管道敷设一般是在城市地区,管道敷设的环境比较好,因此对光缆
护
层没有特殊要求,无需铠装。管道敷设前必须选下敷设段的长度和接续点的位置。敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆的允许张力。制作管道的...
电力
电缆
在什么情况下应穿
管保护
?
保护管
直径如何选择?
答:
且保护管应伸出轨道或路边2m以外;③ 电力电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分;④ 电力电缆与各种管道、沟道交叉处;⑤ 电力电缆可能受到机械损伤的地段。
电缆保护管
长度在30m以下者,内径不应小于
电缆外径的
1.5倍;超过30m时不应小于2.5倍,但一般主进电缆保护管的内径不应小于100mm。
过路电缆钢管应该大于
电缆的
多少倍
答:
钢管截面积至少是2.5倍电缆截面积,换成外径的话,钢管外径必须是
电缆外径的
1.58倍以上。
...敷设穿导管
保护
时,导管的内径不应小于
电缆外径的
( )倍
答:
【答案】:D 2022版教材P178 当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管
保护
时,导管的内径不应小于
电缆外径的
1.5倍
电缆穿
管保护
时,内径不应小于
电缆外径的
1.5倍.这里内径
和
外径表示什么...
答:
外径-内径就是
电缆管
的厚度,1.5是要求
电缆的外径
*1.5要小于电缆管的内径;
电缆保护
套管如何计算
答:
首先要知道
电缆外径
,根据外径可以计算出电缆纵横截面,选择的钢管也是根据直径不过应该是内经计算出截面积,保证电缆的截面积占管内截面的40%,这样的管径选择的就是合适的。粗略估计管内径应为电缆外径1.5~1.6倍。关于
电缆保护
套管,有很多常识性的问题,这里归类给大家解答一下。1、电缆保护套管每根有...