电缆和输油管道的安全距离
车间
输油管道
与
电缆
桥架
安全距离
是多少 查什么规范 急 谢谢
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上规定:架空煤气管道与电缆管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米
。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的管道与线缆的间距不小于0.5m。
输油
气
管道
线路的布置,正确的是()
答:
(2)埋地输油气管道与通信电缆平行敷设时,
其安全间距不宜小于10m
;特殊地带达不到要求的,应采取相应的保护措施;交叉时,二者净空间距应不小于0.5m。且后建工程应从先建工程下方穿过。(3)埋地输油气管道与其他管道平行敷设时,其安全间距不宜小于10m;交叉时,二者净空间距应不小于0.5m,且后建工程...
10KV高压线线
与输油管道
交叉有哪些要求
答:
电缆与油管或易燃气管道
平行为1m,交叉为0.5m
(注: 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m
加油站
与
110kV
电缆安全距离
答:
对架空电力线路来说,
一级站不应跨越加油站,且不应小于1.5倍杆高,二级站不应跨越加油站,且不应小于1倍杆高
,三级站不应跨越加油站,且不应小于5m。《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《建筑设计防火规范》第10.2.1条 规定 甲类厂房、库房,易燃材料堆垛,甲、乙类液体储...
埋地
输油管道与
其他管道平行敷设
安全距离
答:
埋地输油管道与其他管道平行敷设安全距离是六米
,详细参见GB/T 50253-2014《输油管道工程设计规范》第4.1.8条。
中国原油运输
距离
视频时间 17:04
求GB 50253-2003
输油管道
工程设计规范的具体内容!!
答:
4.1.8埋地
输油管道
与埋地通信
电缆及
其他用途的埋地管道平行敷设的最小距离,应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY 0007)的规定。4. 1. 9 埋地输油管道同其他用途的管道同沟敷设,并采用联合阴极保护的管道之间
的距离
,应根据施工和维修的需要确定,其最小净距不应小于0.5m。4...
输油管道与
电力
电缆
能否共沟敷设
答:
肯定不能,国家标准要求平行间隔1.0m,交叉0.5m以上,中间是混凝土;
天然气
管线与
光缆同沟敷设
距离
答:
SY/T 4108—2005《
输油
(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》光缆(硅芯管)同沟敷设时,光缆(硅芯管)敷设位置根据实际情况可选择在管沟底部或与管顶平齐位置。光缆(硅芯管)
与管道
间最小净距不应小于0.3 m。
10kv高压
电缆与
低压电缆
的安全距离
答:
水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河
电缆
保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气管道与石油管道的安全距离
输油管道与电力线路安全距离
输油管道安全距离修改
机场输油管道安全距离
2018输油管道安全距离
2019输油管道安全距离
石油天然气管道的安全距离
油气长输管道安全距离
石油管道安全距离规范