22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆接配电箱规范
配电箱
的安装
规范
?
答:
.5
配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修
; .6 导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 。 .7 配电...
配电箱
安装
规范
要求是怎样的?
答:
1、应安装在干燥、清洁、有良好通风条件的地方。2、二级配电箱的安装位置应符合国家及地方规定的要求
。3、安装应符合有关电气安全规范要求,并且禁止出现误接、漏接等现象。4、二级配电箱与电缆、线路的连接应牢固可靠,并且具有阻燃、耐高温、绝缘性能。5、在安装中应注意保证线路的通畅,防止水分等不良...
施工现场
配电箱规范
有哪些
答:
开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套井成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触
。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.1.17配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘
电缆
进
配电箱
需要预留多少长度?
答:
一般电缆进配电箱需要预留长度是柜高+宽+1.5 m
。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。 下图是各种项目线缆长度的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行...
施工现场
配电箱
的接地
规范
要求
答:
③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设
。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。3、总配电箱电器额定值、...
相邻两个
配电箱
之间的
电缆
怎么接
答:
常规是有三根线。这三根
电线接
到第一个
配电箱
的上口。此时一般接入的是配电箱的总闸上口。把三根电线分别接入控制开关的上口接线端子中,还有接地的地排中。2、从这个控制开关的上口再引出去两根线接到另一个配电箱开关的上口。另外要从这里结出去一根地线,和火线和零线并行敷设至另外一个配电箱。
配电箱
进出线
规范
要求
答:
相关
规范
要求如下:
配电箱
的进出线方式形式多种,有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等;具体形式的选择如下:1、进线:如果与上段箱并箱,那就是侧进;如果上段箱非并箱,那就走
电缆
或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;2、出线:出线方式根据工程要求来选择...
施工现场临时用电
配电箱
、
电缆
、照明
规范
规定,临电安全管理?
答:
1、配电箱和开关箱的配置使用规范配电箱一级总箱配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。
二级配电箱
具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。三级末端开关移动箱必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)...
配电箱电缆
怎样正确
规范
的安装
答:
2)安装前应核对
配电箱
编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用
接线
端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收
规范
(GB50303-2002)的规定。(2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地...
380伏
电缆线
安装要求
答:
线须为多股铜芯导线,截面积必须符合
规范
要求。③ 保护零线必须在配电室(或总
配电箱
)配电线路中间和未端至少三处 作重复接地,重复接地线与保护零线相
连接
。④ 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距大于12m时,采用绝缘铜线截面不小于10㎜2,采用绝缘...