1、所有
穿过人防
门框墙预留管孔的
电缆
,一律裸缆穿过,不得再套小管穿线。电缆托盘、
桥架
应保持与门框墙有400mm的水平距离。一级负荷的2个电源电缆需由不同的人防预留管敷设。2、过人防段对于多根
电线
和细微电缆的密闭处理措施:多根电线或电缆粘结,外用电工胶布裹紧密封,视为一根电缆。人防预留套管...
地下室
人防
区域普通强(弱)电
桥架
需要安装防火桥架吗?
答:
根据**《人民防空地下室设计
规范
》GB 50038-2005(2023修订版),在地下室人防区域,普通强(弱)电桥架需要安装防火桥架**。以下是相关
规定
:
电缆桥架穿越人防墙
:当电缆桥架穿越人防墙时,应进行封堵处理。电缆周围应使用防火棉进行封堵。如果必须穿过人防外墙,应改为穿管敷设,并且需要符合防护密闭的要...
人防
工程电气
规范
是什么?
答:
为了保证穿越密闭管后的
电缆
仍然能够得到
桥架
的保护,应加大桥架在断开处的截面。由于桥架断开采用密闭管进行密闭处理时会增大
穿越墙体
的截面,桥架敷设路径需要合理的选择。不宜选择在结构梁上进行密闭,而是应该在混凝土墙体上进行密闭处理。根据
人防
设计相关
规范
,建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、防爆...
人防
门上预留洞可以穿线吗
答:
人防门上预留洞可以穿线。根据查询相关资料显示截止于2023年1月18日,有关部门出台
规定
所有
穿过人防
门框墙预留管孔的
电缆
,一律裸缆穿过,不得再套小管穿线。电缆托盘、
桥架
应保持与门框墙有400mm的水平距离。一级负荷的2个电源电缆需由不同的人防预留管敷设。因此人防门上预留洞可以穿线。
人防墙
预留孔多面积大
桥架
和墙怎么处理
答:
首先不能直接
穿桥架
要做做成管道改为密闭防护处理,处理做法见07DF02 P21~P22页
规范
出处GB 50038—2005<
人民防空
地下室设计规范> 7.4.3
穿过
外墙、临空墙、防护密闭
隔墙
和密闭隔墙的各种
电缆
(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
具体做法为两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) 。 3、 各类母线槽、
桥架
不能直接
穿越人防
临空墙、 门框墙、 外墙及顶板。 当必须通过时, 母线应符合防护密闭要求, 桥架应改为穿管敷设, 一根
电缆穿
一根套管。4、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧的指示灯, 配电箱, 只...
电缆桥架
安装及桥架内电缆敷设有哪些要求
答:
支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术
标准电缆桥架
水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。梯级式电缆桥架 CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计...
人防
给排水穿顶板密闭处理
答:
顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部
穿过
。11.
人防
区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。12.人防围护结构和密闭
墙体
门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45&#186;绑扎,墙厚≦400mm,每角2φ16;...
07fd02
桥架
套管穿维护结构要出墙吗
答:
不用伸出墙面。
人防规范
中,过人防区的管线均需做防护翼环处理,
桥架
过人防区时需根据桥架中所敷设的
缆线
进行套管设计,
电缆
大小和数量决定了套管的大小、数量再适当增加备用,人防要求套管采用热镀锌处理,两端露出墙面不得小于100毫米,翼环制作可参照刚性防水套管或柔性防水套管(防爆波)。
人防
工程水电预埋要做哪些
答:
法律分析:1、所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道
穿越人防墙
体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、
电缆桥架
,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒...