22问答网
所有问题
当前搜索:
直流调速器跳闸
590欧陆
直流调速器
开机后一直
跳闸
,指示灯2和3不亮,没有故障显示,显示正 ...
答:
欧陆直流调速器590开机后一直跳闸,
并且指示灯2和3不亮的问题可能是由于过流或者过载造成的
。建议您按照以下步骤进行排查:1. 确认电机和驱动器的额定参数是否匹配,例如电压、电流和功率,避免超过驱动器和电机的额定参数范围。2. 检查安装和接线是否正确,所有连接和接线是否牢固,并确保接线没有松动,导致...
dc590
直流调速器
有时要跳电机不转是什么故障
答:
1. 过载保护:DC590直流调速器可能设有过载保护功能
,当电机负载超过其额定容量时,调速器会自动跳闸以保护电机和设备。您可以检查电机的负载情况,并确保不超过调速器的额定容量。2. 短路保护:如果电机或电路中存在短路,例如电机绕组之间有短路或电源线路有短路,调速器可能会跳闸以防止进一步损坏。请检查...
直流
电机
调速器
坏了会引起
跳闸
吗?
答:
有些情况下会,比如模块有短路,过流等;
DC590+
直流调速器
启动时总电源
跳闸
,这个故障会在哪里,请求大师指点_百度...
答:
开环运行,运行一段时间后报故障,
只能怀疑主板问题,可以清洗一下主板再测试一下
,很多古董直流驱动器停车一段时间后总会出现一些离奇古怪的问题,不管是西门子,欧陆,还是国产的一些牌子
西门子
直流调速器
一启动励磁断路器就
跳闸
,但是又不报警。请问怎么回事...
答:
检查电机励磁的接线,看看励磁电流和断路器是否匹配
,还有,如果使用示波器观察波形方法不当也有可能出现这种情况。
直流
110v电机,
调速器
调速后,电机转了一下空开就
跳闸
,而且炭磨火花很大是...
答:
只能在110V以下调速(也是调压)。超过这个电压,那电流会很大,肯定要
跳闸
的。如果不跳闸就会很快烧掉
调速器
和电机。用数据说话:假如110V /110W的电机,阻抗是110Ω,电流是1A。搭上220V电压如果不烧掉,将会是2A 电流,耗电是440W。电压上调1倍,但是功率是原来的4倍。
西门子
直流调速
装置超流了多长时间
跳闸
,怎么调整?有知道的朋友告诉我谢...
答:
如果满足以下条件的时间长于在参数P355 中设置的时间,这个监控功能响应:• 达到正或负的转矩限幅或电枢电流限幅 • 电枢电流高于1%的整流器额定电枢
直流
电流 • 实际速度低于0.4%的最大速度 可能的故障原因:• 驱动堵转 ...
590+
直流调速器
故障
答:
1. 过压保护:当电机电压超过设定值时,
调速器
会自动触发过压保护功能,以防止电机损坏。您可以检查一下过压保护功能的设置是否正确,或者尝试降低设定值以避免过压。2. 电压控制问题:电压升到440后不再上升,可能是由于电压控制设定不当导致的。您可以检查一下电压控制参数的设置,确保其能够正确地调节...
大型
直流
电机启动后一
调速
就
跳闸
,请问如何解决
答:
检查整流模块有没有击穿短路或者对地,检查
直流
电机电枢有没有对地,检查三相电源输入有没有缺相。就这几点
直流调速
装置调试的原则一般是
答:
3. 可靠性原则:调试时要确保装置的可靠性,即避免出现不稳定、
跳闸
或其他故障。应仔细检查连接线路和接触器的正常工作状态,以及各个元器件的工作情况。调试过程中及时发现和解决故障,以保证整个系统的正常工作。4. 性能优化原则:在满足稳定性和可靠性的前提下,通过调试参数和参数曲线,优化
调速
装置的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
直流调速器和直流电机
abb直流调速器励磁电流
abb直流调速器励磁过流
直流调速器
e590直流调速器
安萨尔多直流调速器
直流调速器thermistor
24v直流调速器
直流调速器电枢电压多少