22问答网
所有问题
当前搜索:
直角钢筋下料长度怎么算
钢筋下料长度计算
规则
答:
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚+弯钩增加长度+钢筋搭接长度
上述公式中,构件长度、保护层厚度、钢筋搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合“弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集的规定进行...
钢筋
的实际
下料长度是如何计算的
?
答:
(一)
直钢筋的下料长度 =构件长度-钢筋端头保护层厚度+钢筋弯钩增长值
(二)弯起钢筋的下料长度 =直段长度+斜段长度+钢筋弯钩增加值-量度差值 (三)箍筋的下料长度 =箍筋周长+箍筋调整值 记住直径为10mm的钢筋每米重量为0.617kg,其他直径钢筋每米重量为直径(厘米为单位)的平方与0.617...
钢筋下料长度计算
公式是什么?
答:
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度+钢筋搭接长度
对于弯起钢筋下料计算公式,钢筋搭接长度同样可以通过图纸、规范和图集进行确定,弯钩增加长度前面已经介绍过其计算方法,关键需要理解的就是前面三项:直段长度+斜段长度-弯曲调整值:三、箍筋 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整...
钢筋下料长度计算
答:
1、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+钢筋搭接长度
。2、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加长度+钢筋搭接长度。3、箍筋下料长度=直段长度+弯钩增加长度-量度差值(箍筋调整值)。
钢筋下料长度计算
公式是什么?
答:
总原则:
1、钢筋的下料长度=各段外包尺寸之和-弯曲处的量度差值+两端弯钩的增长值
2、直钢筋的下料长度=构件长度-钢筋端头保护层厚度+钢筋弯钩增长值 3、弯起钢筋的下料长度=直段长度+斜段长度+钢筋弯钩增加值-量度差值 4、箍筋的下料长度 =箍筋周长+箍筋调整值 ...
钢筋
的
下料长度如何计算
答:
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
箍筋下料长度=箍筋周长+弯曲调整值 钢筋弯曲的特点是弯曲处内皮收缩,外皮延伸,轴线长度不变,弯曲处形成圆弧。钢筋的量的时候是沿直线量外包尺寸的,这就使得度量尺寸大于下料尺寸,两者之间存在着差值,就是公式里的弯曲调整值,这样算...
钢筋下料长度怎么计算
?
答:
弯起
钢筋下料长度
=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。钢筋弯曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d ...
直
钢筋下料长度计算
公式
答:
直
钢筋下料长度计算
公式:梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=3.5d 45度弯勾=4.9d 再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘...
钢筋下料
是
怎么计算长度
的?
答:
直钢筋的下料长度=构件长度
-钢筋端头保护层厚度+钢筋弯钩增长值 弯起钢筋的下料长度=
直段长度+斜段长度+钢筋弯钩增加值
-量度差值 箍筋的下料长度 =箍筋周长+箍筋调整值 记住直径为10mm的钢筋每米重量为0.617kg,其他直径钢筋每米重量为直径(厘米为单位)的平方与0.617的乘积。
钢筋下料计算
方法
答:
1. 钢筋下料的
计算
公式:梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=2.25d 45度弯勾=4.9d 再减去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 2. 简介:直线
钢筋下料长度
=构件长度-保护层厚度+钢筋弯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋下料计算公式图解
挡土墙钢筋下料长度计算公式
怎么计算钢筋下料长度的公式
直钢筋长度如何计算
钢筋缩尺怎么算下料长度
步行板钢筋下料长度计算
二建钢筋下料长度
桥梁钢筋下料长度计算公式
钢筋下料长度弯曲调整值