答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
短路电流公式是什么
?
答:
两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2
。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
什么是短路电流
?
答:
问题一:
什么是短路电流
啊,有什么作用 根据全电路欧姆定律I=U/(R+r)知, 当外电路电阻R→0时珐短路,理论上,I→U/r,因r很小,这时电流I会很大,会烧坏电源。 问题二:什么是短路电流? 短路电流:又叫short-circuit current 是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时...
短路电流
的计算方法
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
短路电流
计算
公式
答:
短路电流计算口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
短路电流
的计算
公式
答:
I=E/r E电源电动势,r电源内阻
短路电流
计算
公式是什么
?
答:
巨大的
短路电流
通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使...
高压
短路电流
计算
公式
?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相
短路电流是
:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
有没有三相
短路电流
速算
公式
? 继电保护整定最终结果是要算出哪些值?
答:
短路
点的电压等级就行了。I=U/(Z*√3)如果知道标幺值那就更好算了:I=i/Z(这里的Z指标幺阻抗,i指基准
电流
)继电保护整定计算是一项纷繁复杂的工作,计算的整定值是根据具体的保护装置来定的。一般来说给定 距离以及相应的时间定值、零序以及相应的时间定值、过流以及相应的时间定值。
三相
短路电流
计算
公式
答:
三相
短路电流
计算:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...