22问答网
所有问题
当前搜索:
砼拆模
混凝土
试块多少天可以
拆模
?
答:
立方试块一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期。同条件养护在600°以上,一般从当天捣
混凝土的
时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,...
混凝土
梁
拆模
时间?
答:
对于梁的
拆模
时间,一般要分两个部分来考虑,一是梁的侧模,一是梁的底模。🧱侧模板梁的侧模一般大多凭经验,保证其表面及棱角不受损伤就可以拆模。🏗️底模板梁的底模不能开玩笑,一般在浇筑梁时候都会留置“同条件”的“拆模”试块,根据梁的跨度大小,来确定拆模试块的...
后浇带
混凝土
什么条件下可以
拆模
?
答:
与钢筋混凝土底模的拆除时间相同,后浇带
拆模混凝土
强度必须达到100%,至于多长时间,要看多种因素如温度,正常温度也要20天左右,见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 第4.3模板拆除。后浇带两侧的梁板在未补浇
砼
前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,必须在后浇带浇筑...
混凝土
最快几天可以
拆模
板?
答:
一可以加快进度,二可以使得
混凝土
成型美观。夏天温度高,强度来的快,
拆模
时间就短,冬天反之。1、不承重构件拆模强度规定 不称承重的侧模一般保证表面棱角不被损伤就可以达到拆模时间要求。根据气温情况浇筑完成一般间隔12小时左右就可以,理论强度值1.2N/mm?。不同尺寸的梁出现在同一板上,则必须按最...
混凝土
浇筑后多久才能
拆除模板
?
答:
主要是通过同条件养护的
混凝土
试块的强度来决定什么时候可以
拆模
,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限:1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级...
混凝土的
强度达到多少才可以
拆模
答:
混凝土
强度达到1.20N/mm²可以上人,施工。天气温度高的话1天就可以。现在的气温条件下,7天能达到75%以上,跨度小于8米的构件(悬挑除外)可以
拆模
。
砼
中起到凝结作用的是水泥,所以砼的凝结时间主要是依据水泥的凝结时间进行判定的。在判定砼凝结时间时需要按照不同性能的水泥、水泥标号等查找规范...
梁、板、柱的
混凝土
浇筑完后什么时候可以
拆模
答:
以侧模以不缺棱掉角为准,一般浇完
砼
后,侧模隔天可拆。
拆模
,选择分模面时,应考虑减小由于脱模斜度造成产品的大小端尺寸差异。如果产品较高,若型腔设在动模的一侧,则因脱模斜度造成产品的大小端尺寸差异较大。当产品不允许有较大脱模斜度时,采用此种结构必然使脱模困难。若产品外观无严格要求,...
砼
浇注完毕后模板
拆模
时间
答:
每天的平均气温不低于20°,15天可以
拆模
;但是,按照多年的施工经验,按照规范规定的时间拆模是不可能按期完工的,在正常的施工中:圈梁、构造柱的模板一般3天就拆除;现浇板、梁模板一般3天拆除侧面模板,15天拆除底面模板,但是每隔2米左右打一颗点柱。框架柱一般是7天
拆除模板
,...
混凝土
标养试件几天能
拆模
答:
混凝土
标准养护龄期为28天,从搅拌加水开始计时。混凝土养护室温度为20±5℃,相对湿度为95%以上,标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。一、混凝土力学(抗压,抗折强度)检测 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,试块制作数量应...
混凝土
浇筑
拆模
保留一层
答:
保留两层。建筑工队在施工的过程中,至少要留两层不能
拆模
,一层不对,提前拆模的话,那么就会影响
混凝土
楼板的承重,整个建筑都会存在很严重的安全隐患。混凝土简称为
砼
,是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砼拆模常见问题
砼拆模强度要求
顶板砼强度达到多少可以拆模
砼拆模有空洞
砼强度达到多少允许拆模
砼浇筑完成后多久可以拆模
梁板柱浇砼多久可以拆模
砼拆模规范
模板拆模规范