离心式压缩机的故障解决主要关注于轴承温度过高的问题
。正常工作温度应在45~50℃,高于65℃即为报警,75℃则会触发停机。故障原因包括轴瓦与轴颈间隙过小、润滑油进口节流圈孔径过小、进油温度过高、油质问题或脏物进入轴承等。解决方法包括调整间隙、增大节流圈孔径、调节冷却水量、检查和更换油品或清洗...
中央空调
离心式压缩机故障
答:
1.压缩机异常声响
。离心式压缩机工作时发出的噪声应该非常小,如果在使用过程中出现了异常噪声,
需要进行检修处理
。可能的原因包括:压缩机内部机件磨损、松动或错位等问题,或者是压缩机内部载荷过大导致的异常噪声。解决方法是对压缩机进行全面检修并进行故障排除。2.
压缩机密封不良
。压缩机密封不良的表现可...
离心式空压机
维修方法是什么
答:
一、
轴承温度升高
离心式压缩机轴承工作温度一般在45~50℃,最高温度不应超过65℃。一般规定65℃为报警温度,75℃为连锁停机温度。造成轴承温度过高的原因有:1、轴瓦与轴颈间隙过小,应进行刮瓦,调整间隙。2、
轴承润滑油进口节流圈孔径小,进油量不足
,应适当加大节流圈孔径。3、进油温度太高。应调...
中央空调
离心式压缩机故障
答:
1. 离心式压缩机出现运转故障:这通常是由于离心机轴承损坏或轴承磨损所致
。要解决这个问题,需要更换损坏的轴承或磨损的轴承。2. 离心式压缩机产生噪音:这个问题通常是由于机内残余气体或液体造成的。需要排放空气或液体,并根据需要清洗机内。如果噪音问题仍然存在,可能需要更换有问题的部件。3. 离心式...
离心式
制冷
压缩机
运转不平稳怎样检修?
答:
离心式制冷压缩机运转不平稳出现振动现象
,
其故障原因及检修方法如下:(1)压缩机轴弯曲 拆下轴进行检测,若弯曲变形,将其调直即可
。(2)
轴承磨损
检测轴承间隙是否过大,
若磨损严重间隙过大,应更换新轴承
。(3)
密封填料与旋转体接触
应调整密封填料与旋转体使之保留一定的间隙,消除接触点。(4...
中央空调
离心式
制冷
压缩机
不能启动怎样检修?
答:
离心式
制冷
压缩机
不能启动运转
的故障
原因及检修方法如下:(1)电源故障 检查电源线是否断路,电源插头与插座是否接触不良,应进行修复,恢复正常供电。(2)导叶片不能全关 在停机状态下,将导叶自动一手动切换开关换至手动位置上,再用手动将导叶关闭。(3)控制线路熔断器断线 检修控制线路,更换...
离心式压缩机常见故障
都有哪些原因?
答:
离心式压缩机常见故障:一、
轴承温度升高
离心式压缩机轴承工作温度一般在45~50℃,最高温度不应超过65℃。一般规定65℃为报警温度,75℃为连锁停机温度。造成轴承温度过高的原因有:⑴轴瓦与轴颈间隙过小,应进行刮瓦,调整间隙;
⑵轴承润滑油进口节流圈孔径小,进油量不足
,应适当加大节流圈孔径;⑶进...
离心式压缩机
易损件有哪些
答:
一、压缩机常见故障——排气量不足 排气量不足是压缩机最容易出现的故障之一,它的出现主要是由下述几个原因导致:1.进气滤清器的故障:积垢堵塞,
使排气量减少
;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。2.压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机...
离心式
制冷
压缩机
油压波动很大怎样检修?
答:
离心式
制冷
压缩机
油压不稳定,波动很大,其
故障
原因及检修方法如下:(1)油路混入空气或气体制冷剂 可打开油路中最高处
的
管接头,将管内的气体放掉。(2)油压调节阀失灵 停机检修油压调节阀,使油压调节阀动作灵活、准确。(3)油压表有故障 拆下检修或更换新油压表。
离心式
制冷
压缩机
冷凝压力过高怎样检修?
答:
离心式
制冷
压缩机
冷凝压力过高,其
故障
原因及检修方法如下:(1)机组内进入空气 可开动抽气回收装置,排除机内空气。(2)冷凝器水管污垢 应清洗冷凝器水管,排除污垢。(3)冷却水量不足 应检查清洗过滤器,增加冷却水量,使冷却水循环正常。(4)冷却水温过高 检查冷却塔工作情况,降低冷却水
的
水温。