22问答网
所有问题
当前搜索:
科龙空调压缩机启动一下就停
科龙空调
外
机启动
一会
就停
了一会有启动-空调外机运行一会就停
答:
这种情况多是压缩机热保护停机造成的
,
原因是室外机散热片太脏、风扇转速太慢、感温头性能下降或管路压力异常造成的
。你可先把散热片冲洗干净试一试好了,如果风扇电机转速变慢,多是启动电容容量下降或电机线圈部分短路造成的。另外,如果电源电压不稳或太低,也会出现这种情况。空调不制冷,外机一会停一...
科龙空调开机
一会儿就自动关机
答:
4、
电压低或者不稳定
当家庭电压比较低或者不稳定时,空调不能正常工作,压缩机需要在一定的电压下才能进行工作,电压不足时压缩机会停止运行。检查家庭电压是不是低于正常电压的百分之90,也就是低于198V,如果低于这个电压可能是正处于用电高峰期,建议使用稳压器进行稳定电压后在接通空调。
科龙
变频
空调开机
5分钟
压缩机
停机
答:
解决方法:散热不好
,清洗检查下散热片;温度传感器问题,检查下感温有无损坏;冰堵,就是你空调系统里面有水,空调制冷一会水结冰堵住了管道,这时是不制冷,等停一会,温度上升,冰融化后又开始制冷,以此循环,所以间歇制冷。这个时候就要换空调干燥器了。
科龙
变频
空调开机
3分钟就停机了等一会又自动开起
答:
1、可能开启了自动模式,当设定温度与房间温度接近,到设定温度便停机了
。造成开启一会就停的故障假象,实际空调并未出问题。2、
电压不正常,不稳定
。压缩机过流保护。建议换一个稳压装置试试。3、
室内盘管温度太高,造成保护性停机
。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能正常制热的,很...
科龙空调开机
三秒后自动关机
答:
科龙空调开机三秒后自动关机,
可能是电压达不到启动值而自动关机,也可能是制冷剂泄漏或室外机散热不良导致的压缩机保护性停机
。 1、
可以重启空调,看是否还会自动关机
,如果当前电源电压过低,达不到空调启动电压,空调就会自动关机。可以用万用表测量电压,看室外变压器是否损坏,如果是这个原因,考虑安装...
科龙空调一开机
自动关机什么问题
答:
1
、空调高压故障导致保护停机,原因可能是天气太热,室外机散热器又脏又堵,散热不畅,电源只能在几分钟后打开,由于这个原因,关机后压力恢复平衡,机器冷却,因此可以
启动
,建议清洗室外机散热器,并用清水或空调清洗剂喷水。2、风扇问题,如果机器刚启动时
空调压缩机
和氟利昂能正常冷却,说明空调压缩机和...
科龙空调
运行一会
压缩机就停
了而且没有风是怎么回事?
答:
情况四 如果
空调
刚一
启动
电源灯就灭,则是室外电源或控制板供电电路有问题;若运转灯一亮即灭,则是
压缩机
及其回路不良;若测得的电流快速升高后停机。则是压缩机运转 电容 不良;若是 变频空调 显示过电流保护代码,则是IPM功率模块或压缩机不良。此时,若拔下IPM模块与压缩机所有连线后试机,测得IPM...
跪谢:
科龙空调开机
10分钟后
压缩机
跳停,停时压缩机声音很大啥原因...
答:
导致压缩机不正常工作保护性停机通常的原因有:
1
、室外风机电机电容老化、室外冷凝器过脏、空调系统管路内冷媒量过多等原因导致空调出现排气温度过高、排气压力过高,压缩机过载保护;2、空调系统管路发生一定程度的泄漏,压缩机排气温度过高,压缩机得不到有效冷却,温度过高保护;3、
空调压缩机启动
/运转电容...
科龙空调
刚开始制冷一会儿就不制冷了,这是为什么?
答:
最主要原因可能是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高。高压过高的原因及排除:
1,制冷剂过多
。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流...
科龙空调开机
20分钟停室外机3分钟又起动
答:
对于定频
空调机
来说,基本上是正常现象。定频空调机对于室内温度的控制逻辑是,当室温到达设定温度的下2度时,压缩机会自动
停止
制冷运转;当室温回升至设定温度的上2度时,
压缩机又
会自动
启动
制冷运转,室温也随之又降低,直至室温又达设定温度的下2度;压缩机再次自动停止,如此周而复始循环。此种循环的...