22问答网
所有问题
当前搜索:
移动开关箱是否需要接地
三级箱(
开关箱
)
是否
必须
接地
答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地)
,可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
这种
开关箱
可以用么?为什么?
答:
这个
开关箱
是铁的,铁的容易导电,一旦线路短路(铁盒子被雨水淋湿)就会有触电的风险
电气设备
接地
有何要求?
答:
2、不需接地的部分
① 在不良导电地面 (木质、沥青等) 的干燥房间内,当交流电压为 380V 及以下和直流额定电压 400V 及以下时,电气设备金属外壳不需接地。但当维护人员因某种原因同时可触及到其他电气设备中已接地的其他物体时,则应当接地。② 在干燥地方,当交流额定电压为 36V 及以下和直流额定...
配电箱
及
开关箱
施工安装要点总结?
答:
(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地
。保护零线应通过接线端子连接。(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。2.电器装置的选择 (1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。(2)总配电箱应装设总自动...
井下
移动
变电站的
接地
,怎么接?
答:
3、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接
。4、主接地极应浸入水仓中,主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。5、在下列地点应装设局部接地极:①每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。②每个装有电气设备的硐室和单独装设...
施工用电必须按规范要求做好保护接零
接地
做到什么
答:
1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接
接地
的220/380V低压电力系统,必须采用TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;2、三级配电,二级保护总
配电箱
下设分配电箱,分配电箱下设
开关箱
,开关箱以下是用电设备,形成三级配电。二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一...
专家:建筑工地
配电箱
内能设置插座吗(含
移动箱
)规范上说的不明确_百度知...
答:
不能。临时用电规范,很清楚地说了,总
配电箱
-配电箱-开关,采取三级配电两级漏电保护。你可以理解为,配电要分为总机箱。配电箱,然后到
开关箱
。开关箱可以外接排插。那是终端,但是,以上三个箱子的进电口,不能接排插之类的东西。也就是说,开关箱的电源必须来自配电箱,配电箱的电源必须来自总...
配电箱
怎么设置,怎么使用和维护配电箱
答:
配电箱
、
开关箱
内的工作零线与保护
地线
不得混接。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护
接地
。保护零线应通过接线端子连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。2、使用...
施工现场三级
配电箱是否要
重复
接地
答:
记得JGJ46-2005 5.3.2 TN-S系统中,除配电室或总
配电箱
处做重复
接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条。但通常最后一级
开关箱
须和设备
移动
,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地。此时可采用3相5线供电 简单说:三级配电箱不想做重复接地的必须是采用...
钢筋场地的
开关箱
,弯曲机,切断机
必须要
做
接地
吗
答:
(四)用电设备
要
一机一闸一漏一箱 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的
开关箱
,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。(五)电动机械设备的检查 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、...