答:
一、回答:三级箱(开关箱)必须接地(必须通过电缆中的PE线接地)
,可以不做重复接地,当然也可以做重复接地。三级箱不需要接地要接零的说法是完全错误的。二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。
配电箱
及
开关箱
施工安装要点总结?
答:
(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接
。(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。(10)配电箱、开关箱必须防...
电气设备
接地
有何要求?
答:
2、不需接地的部分
① 在不良导电地面 (木质、沥青等) 的干燥房间内,当交流电压为 380V 及以下和直流额定电压 400V 及以下时,电气设备金属外壳不需接地。但当维护人员因某种原因同时可触及到其他电气设备中已接地的其他物体时,则应当接地。② 在干燥地方,当交流额定电压为 36V 及以下和直流额定...
这种
开关箱
可以用么?为什么?
答:
这个
开关箱
是铁的,铁的容易导电,一旦线路短路(铁盒子被雨水淋湿)就会有触电的风险
专家:建筑工地
配电箱
内能设置插座吗(含
移动箱
)规范上说的不明确_百度知...
答:
不能接排插之类的东西
。也就是说,开关箱的电源必须来自配电箱,配电箱的电源必须来自总配电箱!中间不能用排插给接上!不难理解,你总配电箱下面还得接若干个配电箱,配电箱下面还得接若干个开关箱。这过程中要是隔着一个排插,极其容易短路!超负荷的排插是很容易过热融化甚至引起火灾的!
井下
移动
变电站的
接地
,怎么接?
答:
3、所有
必须接地
的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。4、主接地极应浸入水仓中,主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。5、在下列地点应装设局部接地极:①每个采区变电所(包括
移动
变电站和移动变压器)。②每个装有电气设备的硐室和单独装设...
施工用电
必须
按规范要求做好保护接零
接地
做到什么
答:
1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接
接地
的220/380V低压电力系统,
必须
采用TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;2、三级配电,二级保护总
配电箱
下设分配电箱,分配电箱下设
开关箱
,开关箱以下是用电设备,形成三级配电。二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一...
配电箱
怎么设置,怎么使用和维护配电箱
答:
配电箱
、
开关箱
应装设端正、牢固,
移动
式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于1.3M,小于1.5M。配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。配电箱、开关箱内的工作零线与保护
地线
不得混接。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带...
施工现场临时用电的防护措施有哪些?
答:
五、停用的设备
必须
拉闸断电,锁好
开关箱
。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或
移动
的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。六、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和
接地
与防雷等应严格按规范执行。七、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线...
临时用电的注意事项有哪些?
答:
6)施工现场的
配电箱
和
开关箱
至少配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,箱体上应焊接用作保护接零(接PE线)的
接地
螺栓。 7)配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构,以适应室外安装使用要求。箱体内的电器
必须
可靠完好,不准使用碾损,不合格的电器。 8)箱体内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额...