22问答网
所有问题
当前搜索:
移动电气设备绝缘电阻标准
携带式
电气设备
的
绝缘电阻
不应低于
答:
携带式电气设备的绝缘电阻不应低于1兆欧
。首先,我们先来了解一下什么是绝缘电阻。绝缘电阻是指在电气设备中,绝缘材料阻止电流通过的能力。当电气设备的绝缘电阻过低时,电流就可能通过绝缘材料,导致设备短路、电击等安全事故。对于携带式电气设备,如手机、笔记本电脑、平板电脑等,由于其使用环境的多样性...
电气设备
的
绝缘电阻
是如何
规定
的?
答:
1、
低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆
、运行中的低压线路和设备、_V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。2、潮湿环境中的线路和设备、每伏电_的绝缘电阻值不低于500欧姆。携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不...
电气设备绝缘电阻
的检测
标准
有哪些?
答:
1.1
可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ
。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M...
什么叫做
电气设备
的
绝缘电阻
值?
答:
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。
300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ300V以下的对地电压150V以上
:0.2 MΩ300V以上:0.4 MΩ但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来决...
电气设备绝缘电阻
如何检测?
答:
电气设备绝缘电阻的检测标准主要如下:
一、高压配电装置可动部分绝缘电阻不低于1MΩ,高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ
。二、交流电动机绝缘定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ,定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ,...
绝缘电阻
多少正常?
答:
标准
的
绝缘电阻
1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。一、各类条件下的要求:1、绝缘电阻:绝缘电阻是
电气设备
和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压...
绝缘电阻
的检测
标准
是什么?
答:
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。高压配电装置绝缘电阻测试 A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,
不低于1MΩ
。B、
高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ
。低压:0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘...
绝缘电阻
的
标准
是多少?
答:
绝缘电阻
的
标准
因电压等级和截面积而异。对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
绝缘电阻
的
标准
是多少?
答:
绝缘物在
规定
条件下的直流电阻。
绝缘电阻
是
电气设备
和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
电气设备绝缘电阻
多大为好?
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,
电气设备
和线路其绝缘阻值为越大越好。电气
绝缘电阻
,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...