空开带电流互感器电路图
电流互感器
接
空开
下怎么穿?
答:
图1 一台
电流互感器
用于单相回路的接线 (2)电流互感器第二种接线方 图2是:两台电流互感器不完全星形的接线方式,适用于测量三相电流和三相功率及保护相间短路故障。图2 两天电流互感器不完全星形接线 (3)电流互感器第三种接线方式 图3是:两台电流互感器二相电流差的接线方式,适用于...
装在
空开
下面的三相
电流互感器
与电表之间怎么接线?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与三相四线电度表的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线
电路
中的漏电保护器如何接线?
答:
三相四线漏电保护器入端必须接零线N。某常用品牌380V三相四线
空开
(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过
电流互感器
一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没
有电流
。如果不接零线,就会有剩余...
有
一块单相电子式电度表,
电流互感器
,100A
空开
,100A漏电保护器怎样接线...
答:
你好:——★(单相低压供电的
电流互感器
)具体接线请看附图所示。
三相四线
空开
外加脱扣器和电表接线图
答:
三相四线制电度表有直接是电度表和
带电流互感器
电度表。具体接线图如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
单相电表
带空开
和
互感器
的
线路图
.最好能给画个图出来
答:
互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化...
电流互感器
电表 接在
空气开关
前面正常吗?(我看其他多接在开关下面的...
答:
电流互感器
、电表都接在
空开
前面这个很正常嘛!我给你提供一个图片你看看吧!电流互感器电表空开接线方式图 这样做既安全又合理哦!还方便检查维修啦!所以,这是 最常见的安装方法哟!
500A的
空开
经500比5 的
互感器
需配什么型号的电表,及接线图
答:
用D862型5A的表.1,4,7.
电流
的进线2,5,8电压线3.6.9电流的出线,也可以接到一起然后接地.10,11零线.
电流互感器
装
空开
上方电表电源接空开下端对吗?
答:
不太明白说的是怎么回事。带
互感器
的电表可参考下图接线
三相四线电表这种接对吗?
答:
因为电表的额定电流很小,实际负载电流可能大于电表的额定电流,当负载电流大于电表的额定电流时,电能表的计量会失准。所以现场一般会加装电流互感器,将电能表接在电流互感器的二次侧,读数时需要乘以电流互感器的变比,才能得出实际用电量。以下是
带电流互感器
的接线图示例。