空开怎么才算发烫
空开
有点热正常吗?
答:
空开正常的情况下是有一点点温度的升高。
但是如果你的手能够明显的感觉到温度升高,那么这种情况下应该是电流过大
。最好是换一个容量更大的空开。因为,长期的发热会导致触点氧化,氧化以后这个接触电阻会越来越大,会发热越来越严重的。所以呢,这个过程是一个逐渐演化的过程。等到真正的发热特别严重的时...
100A
空开
为什么
发烫
答:
2、空开内部老化生锈,内阻大,电流即使不大也会发烫
。3、开关接线不良,特别是铝线与空开的接头不良或者锈蚀,接头发热也会导致空开发烫。第三点很容易用肉眼观察出来,第一点和第二点难以区分,可以用钳形电流表测电流来区分,电流比100A小得多,就是空开内部老化生锈,电流若接近或者超过100A,则是...
空开
接线端为什么
发烫
?
答:
空开接线端过热的主要原因有两个:
一、铜钱氧化
,铜钱表面氧化虽然也能导电,但是,其导电性能会大大降低,在导线与压线片之间形成电阻,当电流流过电阻时就会发热,持续不断的发热会导至进一步氧化,形成恶性循环,最终结果产生的高温甚至能把压线片烧红;二、接触不良,最初多半是压线片上的镙丝没拧紧...
充电桩时候
空开发烫
正常吗
答:
充电桩时候空开发烫并不一定是不正常的现象。正常情况下,
空开器会因为承受大电流负荷而发热
,但热量会通过空气自然散发出去,不会影响充电桩的正常工作。如果空开器的温度未超过其额定温度,那么充电桩时候空开发烫并不会对充电桩的工作产生影响。另外,需要注意的是,充电桩已经装备了多层安全保护,包括充...
空气开关
为什么发热
答:
根据你的描述,空开发烫的原因可能有两个,
一是空开的触点接触电阻大引起的,另一个原因是导线与空开的连接端子接触电阻大引起的发热
。空开是63A的,满载时的计算电流已经50多安(见下图)这么大的电流下,开关发热是必然的。另外,导线用的是多股绞线,与空开连接处线头并没用接线耳,因此接触电阻肯定...
空开发烫
但不跳闸,空调启动不起来!
答:
空开壳体放热严重,有三种情况,一
是空开
的负载电流太大了,只是还没有达到过载跳闸的成都,二是因为负载电流太大,线路发热,因为铜线导热快,将热量传到到空开壳体,三是空开的进线和出线孔的螺钉松动,或者线头长期使用后严重氧化,导致接头处的接触电阻大而发热使空开壳体发热。
空开控制火线零线有松动会引起
空开发烫
吗?
答:
你好:【接触不良(接线处松动)】肯定会发热的,电流越大、发热越严重,接触电阻越大、发热越大:发热功率 = 电流的平方 x 接触电阻。
我家刚装了一个5000W的电热水器,线是4平方的,
空开是
32A的,为什么开了2...
答:
5000W的电热水器,电流可以达到22.7A的额定电流,
空开是
32A的,那么应该是没问题,发热有两种可能,一个
是空开
的质量有问题,第二是可能接头没有压紧,产生热量,我个人觉得前者的可能性大。另外4平方的线,如果质量不好,铺设方式不一样,载流量不一定有23A,他本身也会发热。这个要根据你实际情况...
380的电上
空开发烫怎么
解决
答:
空开
发热有二种情况,一是接线螺丝没拧紧,拧紧螺丝就好,但出现这种情况往往空开已经要更换了。二是线路负载有点大,但是没到保护动作电流的阀值,这种情况要检查一下电线是否也发热,如果也发热需要换线,如果不发热加大空开一个档次。
c40
空气开关
和电源线特别
烫是
设么问题,应该
如何
解决?
答:
接线根部
烫
,
是
接线没压实,需要用大力气拧紧螺丝把铜线压出坑痕来,才叫接触良好。接线一米以外烫,是导线细,需要换粗线。1.5铜线过18安电流不会烫 2.5安铜线26安不会烫 手握导线可以忍耐的温度是正常温度