答:
C型
空气开关
:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;D型空气开关:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。所谓的
多少
倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不
跳闸
,特性就是如何避开冲击电流。家用DZ系列的空气开关(带
漏电
保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、...
家里的
空气开关
总是
跳闸
怎么办?
答:
1、若是漏电空开且上电就跳闸
,可能是某个地方漏电了,需要仔细检查漏电 2、若是上电过一会跳闸,则可能是过载,负载工作电流略大于空开的额定电流,导致一段时间之后开关跳闸,此时需要更换大一级额定电流的开关 3、跳闸无规律,有可能是合闸几分钟跳闸,或者合闸几个小时或者几天跳闸,可能是空开故障,...
空气开关跳闸
答:
开关跳闸有几个原因:
1、过载,过负荷电流随时间积累到跳闸临界值后,跳闸(一般是2-200秒)
。2、短路,电流瞬间过大超过门限值,跳闸(以百毫秒为单位,一般是400毫秒内跳闸)。3、极限大电流,对地短路情况等,跳闸(一般是毫秒为单位,100毫秒内跳闸)。4、漏电(带漏电功能的开关),相线对零线...
家里
漏电
保护器用100安配电箱用63A
空开
会
跳闸
吗?
答:
1、漏电开关可以用100安的不影响漏电跳闸
。不论漏电保护器负载电流能力多大(比如100安),它执行跳闸的漏电流(即保护功能)和小开关是一样的,常用各规格的漏电开关都是漏电流达到15-30(ma)毫安会立即动作跳闸。2、如果用63A空开,线路短路就会立即跳闸,如果超过14千瓦后一段时间也会过载跳闸。
负载12a的电流配40a的漏电
空开漏电
了怎么不
跳闸
?
答:
火线和零线中的电流不平衡了,
超过30毫安就应该瞬间跳闸
。你的情况是这样吗,如果不是这样,就属于过流,这个带漏电保护的空气开关不会跳闸,而这个空气开关前边的、不带漏电保护的空气开关跳闸才对。所以,在配备配电箱里的空气开关时,要合理搭配空气开关的型号和容量才对。有点啰嗦,仅供参考。
10a
空开
超过
多少
电流才
跳闸
答:
空气开关
的作用是什么呢?下面我们就一起来摸索答案吧!一、10a
空开
超过
多少
电流才
跳闸
?10a空气开关在家庭内使用的话,超过2200w的电就会跳闸。但是为了自己及家人的安危着想,建议大家最好把功率把控在2000w内,因为这样才能够避免一系列的安全事故。二、空气开关的作用是什么?1、
漏电
保护其实在生活的...
带漏保的
空开跳闸
?
答:
举个例子:你这个32A的
漏电
断路器的实际工作电流是35A,并持续一段时间后,开关会跳,触发机构是内部的双金属片 2:瞬时大电流导致的快速电磁脱扣,漏电指示保险按钮不会弹出 举个例子:你这个32A的漏电断路器下口短路,瞬时电流非常大,远远大于32A,这时候开关会立即
跳闸
,触发机构是一组串接在主回路...
为什么短路和
漏电
时一,二,三级
空开
都
跳闸
答:
1、空气开关负荷侧的线路接地短路 2、空气开关损坏,误动作。3、空气开关选择过小,过载导致跳闸。
空气开关跳闸
的解决办法:1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,...
如何区分
空气开关跳闸
和
漏电
开关跳闸?
答:
欠压和过压这两个保护功能不是每个
空气开关
都有的,如果家里是带有欠压或过压保护的空气开关,那么在电压过高或者过低的时候,空气开关都会进行
跳闸
保护。相反,如果不是带有着两种功能的空气开关通常不会因为欠压或者过压跳闸。当负载过大,就会自动断开,
漏电
开关则是输入输出电流逆差值,超过一定范围则跳...
漏电
保护器时不时就会是
跳闸
空开
从来也不跳(无大功率用电器)_百度...
答:
我用我人头做保证这和
空开
没关系。你家线路或用电器有一处绝缘不良,但
漏电
很少,(这根据它附近的温湿度决定的),当漏电达到30MA时漏电开关才会跳。至于哪一处有问题要现场看才好说。