空气开关合闸时冒火花跳闸
空气开关
一推上去在出线处有
火花
,还有砰的一声,然后有
跳闸
了,怎么办呐...
答:
空气开关出线处有火花,
可能该处接触不良,松动,产生打火、发热,造成空气开关过热保护、跳闸。也有可能是过流、或有短路造成跳闸
,看看空气开关出线处,是否有变色、变形?如果变色、变形严重,就得更换新的空气开关了,还需要检查家里电器、电路是否有短路,需要排除、修复后再更换空气开关。
家用
空气开关
调闸了,往上推
冒火花
,又调闸了是怎么回事?
答:
一,要么是空开本身坏了;二,你家的电路有短路的现象
。如果不用万用表,你可以这样判断,你把空开下面的线拆掉,然后再把空开推上去,如果还跳闸,那就是空开坏了,如果不跳闸了,那就是你家的线路有问题。
空气开关
推电闸
的时候开关
侧面中间
冒火花
什么原因?
答:
这是空气开关壳内触点,当合闸时就有电缆通过就会产生火花,里面有灭弧装置,没有问题
,你这是带负荷推电闸,应在推电闸前将所有用电负荷都退出后在推电闸。
...检查发现
跳闸
了!但是总闸一合上就爆出
火花
!请教大神何解?急...
答:
如果火花很大,可以确认是短路了
,仔细检查一下吧。如果接地,也跳,但不会爆出很大的火花。也不知道你说的火花多大。
岛津电脑横机后面控制箱的自带的
空气开关跳闸
,推上后空气开关部位
冒火花
...
答:
从描述的情况看,
线路中有短路情况发生
,不能继续尝试合上开关了,否则很容易大面积烧毁设备,要仔细检查,找到短路的源头加以排除。
自动
空气开关跳闸
后
合闸
,反复几次,发现自动空气开关内部出现
火花
,这是...
答:
这是空开切断电流导致的,很正常。跳闸的
火花
太大的话有可能负载有短路故障,线路或设备漏电也会引起
空开跳闸
。
三相电
空气开关
闭合时产生
火花
是不是坏了?
答:
这看你带没带负载!如果没带负载,那肯定是坏了,换一个吧!如果带着负载,就可能负载太大需要更换大
的空开
。
空开
总闸,分闸任意一个合上。另一就
跳闸
还带点
火花
是什么原因大神们帮帮...
答:
具插头,再
合闸
,如果还像您所说的情况的话,就是您家的线路有问题了;如果合闸正常,那么,逐一开灯,此时,开那个灯就跳闸的话,那么,检修此灯的线路;如正常,然后逐一插用电器具的插头,插到那个插头,
空气开关跳闸
的话,那么,这个用电器就有故障。这样,细心检查,是会找到问题根源的。
为什么
空气开关冒火花
答:
请说明是什么地方闪!若是
开关
的导线连接处闪,说明线没压紧。若是开关内部闪,说明开关质量不好,触头可能接触不良,应及时更换。
空开合闸
后,N线接线柱有
火花
答:
1.正常,因为
跳闸
是在短路之后才跳闸的,并不是在短路之前的,短路产生的
火花
就是火,只不过没有可燃物使它烧起来罢了,所以能把插座烧黑,但不会燃烧,(除非插座不是阻燃的); 2.漏电保护
空气开关
以及线路正常的情况下,发生短路漏电人触电是会跳闸的; 3.说明室外配电箱的总闸比室内的灵敏,只要能跳闸...