22问答网
所有问题
当前搜索:
立管固定支架怎么做
暖气
立管固定支架
做法
答:
1、焊接三角旗。利用角钢,焊接成旗装与立管焊接好后,直接与地面固定
。2、怀抱装。利用槽钢,直接与立管焊接,然后槽钢另外一边与墙面支架焊接。3、注意:两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角;两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力。
怎么固定
管道的
支架
答:
1)管道
支架
在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密膨胀螺栓在梁上设置位置应靠上均匀布置,对于梁高较小部位要求梁中线以上无法操作。另外,很多设计不允许在侧梁上打胀栓,因此梁上设置支架也应得到...
立管怎么固定
答:
4)防晃
支架
的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件
固定
于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;
立管
应在其始端和终端设防晃...
暖气
立管固定支架
做法
答:
室内采暖管道
固定支架如何
布置1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长;2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角;3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力;4.补偿器应贴近固定支架设置;5.导向支架应根据补...
内涂塑镀锌钢管
立管如何
打
固定支架
答:
按国标图集,钢管立管固定支架.
或就在每层顶板下300处左右,用3~5号角钢,7字型有斜支撑,选择合适钢管直径的抱箍,固定
!注意:避开空心砖!
通风空调末端风管
固定支架
规范无具体要求,
如何
规范施工。
答:
通风空调末端风管
固定支架
规范:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为...
管道井蒸汽
立管支架怎么做
答:
有二种做法:一、管井内做四方型槽钢落地底座,根据管道外径而定,管道外壁用管道壁厚两倍钢板,割成三角型再焊接在管道上,二、根据管道外径做成双合抱箍焊接在管道上就可以了,但是要考虑管道膨胀系量。
管道支吊架
怎么
安装?
答:
5、
立管
管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。6、有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。管道支吊架的类型 管道支吊架按用途可分为活动支吊架、
固定支架
及抗震支吊架。活动支...
管道
支架
安装方法是
怎样
的
答:
1)加工应规整,位置应正确,埋设平整牢固。2)
支架
与管道连接紧密,
固定
应牢固。3)支架不得漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。4)固定在建筑结构上的管道支架,不得影响结构安全。5)水平支架的间距根据不同材质,按照设计及施工规范要求进行设置。6)给水
立管
管卡安装,层高≤5米每层设置一个,层高≥5米,每...
管道
支架
安装方法有哪几种
答:
管道支架按固定形式区分:有
固定支架
及滑动支架;按固定部位区分:支架、吊架、托架;根据管道类别区分:PPR给水管支架、PVC排水管支架,钢管支架,钢管明装管道支架一般采用预留孔二次灌浆及膨胀螺栓固定,污水处理及泵站采用不锈钢化学膨胀螺栓;pvc
立管
采用pvc管卡,横管采用吊卡,或角钢支架(大管径或排水干...