22问答网
所有问题
当前搜索:
筏板后浇带施工工艺流程
后浇带
的
施工工艺流程
答:
2、用长把钢丝刷将现场所有的钢筋进行除锈和调直。用水管冲刷后浇带内的钢筋,直到无锈渣为止
。所有钢筋除锈后,将弯曲的钢筋一一进行调直。如果梁板内的受力钢筋,还要按施工规范补焊、搭接,确保梁板的稳固。3、处理好的钢筋要经相关单位验收合格后,才可进行浇筑,注意钢筋除锈冲洗后,但在砼浇筑前...
筏板
基础
后浇带
的
施工
方案
答:
用φ14钢筋做龙骨,水平间距180mm,竖向间距100进行固定,同时
后浇带
中间位置用φ14水平间距1m作水平支撑,在后浇带外侧砼
筏板
内采用竖向间距380MM,设置三道φ14钢筋斜拉撑,水平间距1000MM,拉结点均采用焊接固定,
后浇带施工
基础知识?
答:
1、后浇带施工工艺流程拆除、清理后浇带杂物→钢筋除锈、整形、绑扎或补焊→模板支设→监理验收→浇筑砼2、后浇带施工方法2.1
拆除、清理后浇带杂物:(1)在现场施工时,为了追求后浇带留置位置的准确和观感,在后浇带二侧为钢丝网和木方,现在施工时要将木方全部拆除,将多余的钢丝网剔除。(2)梁板后浇带内的流浆和多出的砼...
筏板
基础
后浇带
怎么
施工
?按规范多久才能够浇筑?
答:
施工后浇带:一般是用于结构过长时设置,待二侧混凝土施工完成后,45天以后封闭
。沉降后浇带:一般是用于主楼和地库之间,要等到主楼部分主体到顶后,才可封闭后浇带。具体封闭要求,见具体结构设计施工说明。请采纳
超前止水
后浇带
规范介绍?
答:
对超前止水后浇带具体规定内容:超前止水后浇带操作流程:
后浇带土方开挖→浇筑垫层→防水及保护层施工→安装外贴式止水带→超前止水带钢筋绑扎
→固定泡沫塑料嵌缝→筏板基础钢筋绑扎→安装、焊接止水钢板→基础后浇带模板支设→浇筑基础筏板混凝土→基础后浇带混凝土浇筑。
筏板后浇带
做法 后浇带灌浆料
施工
方法
答:
1、
后浇带
的隔断做法:高层建筑结构设计与
施工
规程规定;后浇带两侧宜采用钢筋支架钢丝网或单层钢板网隔断。根据这一规定,采用钢丝网做隔断,由于钢丝网较软,必须用钢筋支架支撑,钢丝网与钢筋支架绑牢。由于按规定后浇带要做企口式,故钢筋支架也要按企口形式预先制作好,其形状必须与企口形式一致。钢筋支架...
基础
筏板
及基础梁工程
施工
方案?
答:
浇筑I段砼时的
施工
流向是先自A30轴至A1轴,再拐至16轴处
后浇带
边;浇筑II段砼时的施工流向是自58轴至18轴处后浇带边。(4)浇砼前应做到:①钢筋已作完隐检验收,符合设计要求。②砼输送泵管支架已搭设完成,支架牢固可靠,并保证支撑件及其上的泵管不压钢筋及模板。支架支撑管件应独立设置,不能与模板支架或钢管...
筏板
基础
后浇带
有什么好的处理措施
答:
两侧接口断面居中设置遇水膨胀止水条,
后浇带
处要设置贯穿加强筋,混凝土比原结构混凝土强度高一级,应在结构
施工
完后进行二次浇注,施工时应严格按设计要求及施工图集进行施工。浇捣前,先将后浇带内的杂物清理干净,后浇带内的底板钢筋上的水泥浆应清除,确保钢筋的握裹力。后浇带两侧的砼断面应进行凿毛处理...
建筑地下室
施工
步骤?
答:
高层建筑地下室
施工
全
过程
图解(仅供参考):放好筏板下垫层线 灰土夯实后挖开集水坑及电梯基坑 浇筑筏板下砼垫层 筏板及地梁下垫层浇筑完成 筏板下粘贴第一遍防水卷材 粘贴第二遍高分子复合防水卷材 绑扎筏板底筋 绑扎地梁钢筋
筏板后浇带
剪力墙后浇带止水钢板 准备搭设墙体模板支撑脚手架 地梁及筏板...
筏板
基础
施工
步骤详细操作要点有哪些?
答:
一、
施工流程
1、筏形基础
施工工艺流程
:测量、放线及基坑土方开挖→浇筑热层混凝土→绑孔钢筋→支设模板→隐检→浇筑
筏板
基础混凝上→筏板混凝土养护2.施工操作要点(1)基坑开挖1)按设计施工图放好轴线和基坑开挖边线后进行基坑土方开挖;如有地下水,应采用人工降低地下水位至基坑底50cm以下部位,以保证在无水的情况下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
筏板后浇带封堵标准图片
后浇带在承台里处理方案
筏板后浇带收口网需要凿除吗
后浇带规范图集
地下室墙后浇带护墙做法
16g101图集后浇带钢筋做法
筏板后浇带怎样浇注砼
筏板后浇带啥意思
基础筏板加强带施工