22问答网
所有问题
当前搜索:
筏板套筒接头错开多少
在
筏板
基础中钢筋直螺纹连接的
接头
位置是否可不受限制?
答:
接头
率小于50%,两接头间距大于40D,且在跨中1/3处,如果是板式,端部长度不小于2米。混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。
筏板
基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求...
筏板
基础构造要求有哪些
答:
筏板
厚度一般不小于柱网最大跨度的1/20,并不小于200mm,且应按抗冲切验算。设置肋梁时宜取200-400mm。筏基可适当加设悬臂部分以扩大基底面积和调整基底形心与上部荷载重心尽可能一致。悬臂部分宜沿建筑物宽度方向设置。当梁肋不外伸时板挑出长度不宜大于2m。砼不低于c20,垫层100mm厚。钢筋保护层不小于...
筏板
钢筋
套筒
连接外露丝长怎么处理?用搭接补强可以吗?可以的话用多大的...
答:
筏板
钢筋
套筒
连接外露丝长用搭接补强是可以的,应该用与套筒连接的主筋相同的钢筋补强。
建筑施工马凳筋、措施钢筋如何加工制作、定尺长度?
答:
①21#、23#、25#楼筏板:
筏板
基础厚度为1300mm,配筋为 HRB400EC20@150 ,支撑形式为下图所示:其中上部C20托筋连接方式为
套筒
丝
接头
;支撑节点为焊接。②22#、24#楼筏板:筏板基础厚度为1000mm,配筋为 HRB400EC16/18@150 ,支撑形式为下图所示:其中上部C18托筋连接方式为丝接头;支撑节点为焊接。③地下车库筏板:筏...
筏板套筒
连接2000个
接头
检验批容量怎么填
答:
套筒
连接
接头
检验批 以500个为一个检验批,每批去3根式样抽检。所以2000个接头按4批次进行检验,每批500个接头,每批取3个接头进行检验。每批检验批容量填500。规范的要求是:“④接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行...
怎么计算钢筋
套筒
个数?
答:
一:准确计算以具图纸算钢筋
接头
位置,根据钢筋抽样下料单算。二:估算1
筏板
每平方米1个;2框架结构每平方米0.5个。3剪力墙结构每平方米0.8个
梁.柱子的钢筋量怎么计算
答:
采用绑扎连接时,长度=层高-500-板厚+Lae采用机械连接(如直螺纹
套筒
)时,长度=层高-500-板厚+Lae(C)纵筋根数:按图数(D)箍筋计算:(梁宽+梁高-4*保护层)*2+11.9*d*2+8*d(E)拉筋长度:墙厚-保护层*2+2d+1.9d*2+max(75,10d)*2根数:层高/拉筋间距+1(端柱同暗柱)(2)剪力墙中的暗梁;暗梁纵筋长度...
无梁
筏板
基础钢筋搭接位置有什么要求吗?
答:
对有抗震要求的受力钢筋,其
接头
不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。2)钢筋镦粗直螺纹连接技术(A)根据设计图纸直径d≥18mm 的钢筋采用镦粗直螺纹钢筋接头规定,拟于施工现场采用建硕钢筋连接工程有限公司生产的镦粗直螺纹配套设备进行加工。(B) 钢筋原材、
套筒
材料必须符合国家标准,套筒应成箱包装,包装箱外应...
钢筋直螺纹
套筒接头
在
筏板
内的质检方法?
答:
钢筋直螺纹
套筒接头
在
筏板
内的质检方法一般包括以下几点:1. 预埋套筒检查:在施工前检查预埋套筒是否符合要求,如预埋位置是否准确、预埋长度是否达标等。2. 拉力试验:采取拉力试验,测试接头拉伸后的性能,包括拉伸强度、屈服强度、伸长率等指标,确保连接牢固。3. 红外线探伤:使用红外线探伤仪器检查接头...
筏板
基础钢筋连接方法如何确定,是设计指定吗?从成本角度考虑首选
套筒
连 ...
答:
一般是设计给定,16以上22以下的用焊接,22以上的一般采用
套筒
。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
钢筋接头错开距离35d
筏板底筋接头规范
筏板钢筋接头错开规范
筏板钢筋对接是错开的吗
22g101钢筋锚固表
套筒怎样分清一级和二级
筏板绑扎搭接接头错开规范
筏板基础钢筋直螺纹连接错开多少
钢筋同一截面错开距离