答:
当设计未注明要求时,金属及复合
管
给水系统试验压力下观察10mim,
压力降
不应
大于
0.02M压力Pa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得
超过
0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。为合格...
室外消防
管道
打压24小时内掉压多少才算标准?
答:
室外消防
管道
打压24小时内掉压的标准值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的试验压力及其持续时间,以及
允许
的
最大
泄漏量。例如,对于直径65mm及以下的消防立管,试验压力为1.2MPa,试压试验时...
水管打压标准,你了解吗?
答:
压降
标准在接下来的30分钟内,压降不
超过
0.05Mpa,也就是0.5公斤,才算合格。静水压力水压实验的静水压力应与
管道
的工作压力相当,且不应低于0.80MPa。如果管道工作压力小于0.8MPa,那么实验压力就定为0.8MPa。气压试验不能代替水压试验!连接点检查管道充水后,检查未回填的外露连接点。一旦发现渗漏,马上处理!
管压降
总量最小值
大于
饱和管压降如何理解
答:
这个概念的含义是,为了使管道系统的运行效率最好,管道的压降总量应该尽可能小,而且要保证
管压降
总量最小值
大于
饱和管压降,以确保流体不会出现饱和现象,从而保证流体的稳定和流动性能。简单来说,如果管道的压降总量小于饱和压降,就有可能导致流体在管道中出现饱和现象,从而影响流体的稳定和流动性能。因...
管道
保压
允许压降
多少
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且
压力降
不应
大于
0.05MPa。12.4.4水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格...
安全阀
管道
安装设计的要点
答:
安全阀
管道
安装设计的要点具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。安装位置安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀入口的管道总
压降
,不应
超过
安全阀定压值的3%。️检修平台安全阀宜设置检修平台。布置重量大的安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装的可能,必要...
不锈钢
管道
保压
允许压降
多少
答:
0.8mpa正常。不锈钢
管道
保压
允许压降
0.8mpa正常,给水管道水压试验压降标准为工作压力下30分钟
压力降
在设计给定允许范围内。不锈钢是铁,铬以及在某些情况下还包括镍和其他金属的耐腐蚀合金。
打压试压
压降
问题
答:
管道
的允许压降率由下式计算确定,管道的压降率应不
大于允许压降
率。0 ]. T+ |* Y1 A9 _5 u△ p≤[△p]=500/Dn x- v+ y5 a) Q7 x4 X式中[△p]——允许压降率,% ; e6 a l6 [0 R4 X4 O& R; NDn——钢管公称直径,mm p+ |' H i5 ~. d7 | F8 ]9 T1 ~+ ...
三极管:饱和管压降与
最大管压降
的区别
答:
管压降都是指的VCE的电压,
最大管压降
是指的是三极管VCE所能承受的电压,饱和时管压降是指三极管饱和状态下的VCE的电压,通常为零点几V,大功率的为2~3V。饱和管压降:三极管处于饱和状态下集电集和发射极之间的压降就叫饱和压降。最大管压降:三极管VCE所能承受的电压。
试压
允许压降
不
大于
多少兆帕
答:
对C60~C40级,压碎指标不大10;对C35以下,压碎指标不大16。
管道
的压降率应不
大于允许压降
率。管道试压的目的是检查管道强度,不是检查工作压力下的密封性,这么做的目的也是为例确保安全性。