22问答网
所有问题
当前搜索:
管道最大允许跨距
直径219x8的蒸汽
管道最大允许跨距
多少?
答:
直径219x8的蒸汽管道最大允许跨距60米
,计算假设管道材质是10号钢,最大跨度由装置内刚度允许值确定,计算方法采用SH/T 3073-2016。
除尘
管道
管径为1420毫米时,支架间距是多少?
答:
除尘管道管径为1420毫米时,支架间距根据管道材质和壁厚不同而不同,假设管道材质是10号钢,
当壁厚是12mm时,最大允许水平跨距是278米
,当壁厚是5mm时,最大允许水平跨距是291米,计算方法采用SH/T 3073-2016公式。
电缆桥架安装有什么规范?
答:
3.对于大跨距桥架最好放置在支撑架上对接,弯通或三通的地方则需单独增加支撑点,
垂直方向的托臂每隔1.5米左右设一固定点
。 4.桥架内的电缆应用卡带或者金属电缆卡子进行固定,水平敷设安装的电缆每隔2米做一个固定点,垂直敷设安装的电缆应每隔1-1.5米固定一次。 5.不允许穿过墙壁及楼板的桥架与孔洞一起封死,如果是...
1.2m燃气
管道
的
最大
跨度是多少?
答:
燃气管道穿越江、河时,不论是附桥架设或是构筑管桥,首先要确定允许跨距。架空
管道允许跨距
的大小,取决于管材的强度、管道截面刚度、外荷载的大小、管道允许的
最大
挠度和管道坡度等
最大
母线
允许跨距
与哪些条件有关
答:
最大母线允许跨距与额定峰值耐受电流有关
。根据相关资料查询,最大母线允许跨距即是两个支撑间的最大距离。原则是作用在母线上的作用应力千克每厘米小于等于母线允许应力。
G405/40/100W型钢格栅
最大跨距
是多少?
答:
G405/40/100W型钢格栅
最大跨距
是2000mm,最大安全载荷11kN/m 依据 YB/T4001.1-2007钢格栅板
大
跨距
电缆桥架是什么?
答:
根据力学原理,
跨距
越大,
允许
安全工作载荷(SWL)就越小。所以,同等载荷的桥架如需加长标准(2M)长度,其制造方法就不能参照一般钢制电缆桥架的标准,而必须针对每米载荷和实际跨距的技术条件,由制造厂〞量身定制",不可随意变更。总结有关跨距和载荷的一般规律,对长6米(含6米)竞度在0.6 米,...
12米电杆,70平方毫米的钢芯铝绞线
最大跨距
是多少,最大弧垂
允许
有多少...
答:
您这个问题本身就存在概念问题。对导线来说,不存在
允许
多大档距或弧垂的说法,无论多大档距,多大弧垂,同一种导线在理想状况下最低点的应力都是一样的,即拉断应力除以安全系数。12米电杆,我估计你问的是10kV的配网。没关系,配网在实际工程中都很不严谨,本身设计规程的深度就很浅,严格来说,单杆...
脚手架的步距和
跨距
??
答:
脚手架步距一般为1.8米,
跨距
一般为1.5米。脚手架底层步距不应大于2米。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长除顶层顶步外,其余各层接头必须采用对接扣件连接。如采用对接方式,则对接扣件应交错布置;当采用搭接方式,则搭接长度不应小于1米,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的...
水平安全绳
最大跨距
不得超过多少米
答:
举例来说,如果一个建筑工程需要在两个相距40m的建筑物之间搭设水平安全绳,那么这是不被
允许
的,因为这超出了规定的30m
最大跨距
。在这种情况下,应该考虑增加中间支撑点或使用其他安全措施来保证工作人员的安全。另外,需要注意的是,即使跨距没有超过30m,使用水平安全绳时也必须严格遵守相关的安全操作...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
管道最大允许跨距表出自哪里
管道跨距表在哪个规范里出现
管道悬空最大允许跨度
管道跨距计算公式
管道允许跨度
管道增加规格为了管道跨距
管道跨距 标准
管道管托标准