22问答网
所有问题
当前搜索:
线路高抗保护
请问在输电
线路
上加装
高抗
是什么意思?
答:
在输电线路上加装
高抗
作用是 1) 根据电感能抑制电流突变的原理对线路起到抑制短路电流
保护线路
中的断路器等设备。2)维持母线电压,不致因馈线短路而致电压过低。并联电抗器作用:1:在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波 2:在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发...
高压
线路
串联的
高抗
是什么?作用是什么?
答:
首先高压电抗是并联在
线路
末端与地之间的,作用是降低线路末端的过电压。由于超高压线路输电距离长,对线路的分布电容有很大的充电功率(容性),这个容性电流在
线路
电感的作用下,在线路的末端形成电压升高,在断路器合闸操作时有更高的过电压,危及安全。
高抗
就是为了降低这个过电压水平而设。线路上串...
高抗保护
产品包括哪些
答:
线路
上单相接地故障时会使
高抗保护
过流动作的原因是小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则...
高抗
和串补的区别?很多500kv站两个都有,这不是矛盾吗?
答:
不矛盾呀,500kV超高压输电
线路
因其特殊要求,经常会在一条
线路
上同时安装串补装置及高压并联电抗器(
高抗
)。串补装置在输电线路中的作用如下:在线路中串入电容器,用其容抗来抵消掉线路的部分感抗,使线路的总阻抗减小,相当于缩短了线路的长度,从而达到提高线路输送容量和输电稳定性的目的。高压并联电抗...
常用的继电
保护
装置有哪些?
答:
1、测量比较元件 2、逻辑判断元件 3、执行输出元件 作用:①、监视电力系统的正常运行,当被
保护
的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全...
如何做好输电
线路
山火防范及应急处置
答:
1)“避”:各级运检部门和
线路
运检单位参与新建线路的可研评审与路径选择,督促线路尽量避开成片林区、竹林区、多坟区、人口密集区及农耕习惯性烧荒区等易发山火区段,落实山火隐患避让措施。 2)“抗”:各级运检部门和线路运检单位参与新建线路的初设评审与工程验收,督促落实防山火高跨设计,提高重要输电通道树竹清理标准,...
高抗
的介绍
答:
电力名词,高压并联电抗器的简称,电力
线路
空载或轻载的时候,电压会高于电源电压·因为导线间及对地存在电容,当线路带有电压时该电容会产生充电功率(容性),所以电力线路空载或轻载时电压会高于电源电压,用并联电抗器可以解决,部分或全部补偿线路的电容,继而可以降低电压,电抗器安装于线路末端最好。
某电网建设一条150km 500kV
线路
,下列哪种情况须装设线路并联
高抗
?()
答:
一般情况下,高、低压并联电抗器的总容量不宜低于
线路
充电功率的90%。高、低压并联电抗器的容量分配应按系统的条件和各自的特点全面研究决定。A项,《交流电气装置的过电压
保护
和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第4.1.3条规定,范围Ⅱ系统的工频过电压应符合下列要求:①线路断路器的变电站侧...
高抗
匝间
保护
启动条件
答:
引起断路器弹簧疲软,导致
高抗
零序阻抗匝间
保护
跳闸。通过调节断路器的弹簧压缩量,以满足断路器开关特性要求,高抗匝间保护启动条件对可控高抗的绕组匝间故障的保护基本上都采用大差动保护和零序功率方向保护,通过调节断路器的弹簧压缩量,以满足断路器开关特性要求,为现场人员对老旧设备的运维管理。
与超高压输电
线路
加装串补装置有关的系统问题及其解决方案
答:
例如,惠河线或天平线一回线故障时,如将高抗安装在串补的线路侧,则串补线路侧电压可达到561kV或560kV以上[2],均超过高抗允许的长期运行电压,因此在两工程中均建议将
线路高抗
安装在串补的母线侧以避免系统运行电压超标的问题。 在输电线路装设了串联电容补偿装置后,线路断路器出现非全相操作时,...