22问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道允许流速
管道流速
是多少?
答:
生活或生产给水管道,
不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s
;消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92工...
管道
经济
流速
答:
对于建筑给排水,
管内流速是按技术经济分析并考虑室内环境产生噪音允许范围来选择
。根据我国《建筑给排水设计规范》中规定:1、生活给水管道公称直径DN=15~20mm,流速V不大于1.2 m/s;2、公称直径DN=20~40mm,流速V不大于1.5 m/s;3、公称直径DN=50~27mm,流速V不大于1.8 m/s;4、公称直径DN...
给水管道
的水流速度是多少?
答:
1、生活或生产给水管道,不宜大于 2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于 25mm 时,流速可采用 0.8~1.0m/s
;2、 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于 2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于 5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在 10 m/s 以内。二、经济流速是指在设...
dn100管子流量
答:
给水管道DN100的允许流速为v=1.3m/s
,1、若取1.5 m/s,流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨。此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,给水管长度可达680m。2、若取流速2.8 m/s,q=79t/h,大约每小时79吨,此时管道的局部阻力大约为1735Pa/m,若压差为0.35...
一般住宅楼室内
给水管道
清洗消毒记录 钢衬塑复合管
流速
一般是多少
答:
2 冲洗水应采用生活饮用水,
流速
不得小于1.5m/s合格标准。3 冲洗后将
管道
内的水放空,各配水点与配水件连接后,进行管道消毒,向管道系统内灌注消毒(一般采用含20~30mg/L有效氯)的溶液,浸泡24h以上。4 消毒结束后,放空管道内的消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,至各末端配水件出水水质符合现行...
管道流速
常用值参考
答:
对于生活
给水管道
,根据《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003》,推荐
流速
如下:普通生活用水管道,宜保持在2.0m/s以下,对于噪音控制且管径小于25mm的管道,可选择0.8~1.0m/s的低流速。热水管道,包括饮用水,可参考《建筑给水排水工程》中的规定,推荐在表5.5.8中选择。室外消防给水管道,根据《...
已知管径为DN100,市政压力为3.5公斤,每小时流量是多少?
答:
给水管道DN100的允许流速为v=1.3m/s
,1,若取1.5 m/s.流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨.此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,给水管长度可达680m.2,若取流速2.8 m/s,q=79t/h,大约每小时79吨.此时管道的局部阻力大约为1735Pa/m,若压差为0.35MP,...
消火栓
给水管道
的设计
流速
不宜超过( )m/s
答:
消火栓
给水管道
的设计
流速
不宜超过2.5m/s.消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间...
给水管道流速
、水力损失应满足什么要求
答:
给水管道流速
不宜过大,宜按下面数据选用:公称直径(mm) 15~20 25~40 50~70 ≥80 水流速度(m/s) ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.8 水力损失≤水源压力-最不利用水点最低工作压力,即水源压力减去水力损失后,必须满足最不利用水点的正常用水。
供暖时进水
管
的进水
流速
多少是正常
答:
供暖系统的进水管设计
流速
应控制在0.25米/秒,以确保供暖效果和系统安全。供水温度建议设定在35至50摄氏度之间,以避免过热或对系统造成损害,同时不应超过60摄氏度,以保护用户安全。供回水温差应保持在10摄氏度以内,以优化热效率。在生活或生产
给水管道
中,流速通常不宜超过2米/秒。若需降低噪音,且...