22问答网
所有问题
当前搜索:
联动是按防烟分区和防火分区
车库内的排烟风机
联动
关系,
是按防火分区
划分,还是
按防烟分区
划
答:
防烟分区。
车库内排烟口的布置应满足防烟分区内任一点至最近排烟口的距离不应大于30m的要求,排烟口应与排烟风机联动
,保证防烟分区内任一排烟口打开。车库,是指人们用来停放汽车的地方。
电动自然排烟窗的
联动是按防火分区
还是
防烟分区
答:
电动自然排烟窗的联动按防烟分区
。因为防烟分区和防火分区隔开不联系,另外就是只要设置排烟场所的地方都要划分防烟分区,划分防烟分区的目的是把烟气控制在一定范围内,然后排出,自然排烟窗设置在储烟仓内。电动消防排烟窗主要可以区分为两种类型,一种被称为电动消防排烟窗系统,另一种就是电动通风窗系...
消防编码按
防火分区
还是
按防烟分区
编码
答:
防火分区。
消防主要参考防火分区和排烟分区,每个回路的设备还是按每个回路来编码,联动是按分区联动的
。消防编码通常是由五位数组成,前两位是回路数,后三位是器件编码数。
防火分区和防烟分区
是什么
答:
防火分区和防烟分区通常是相互关联的,综合考虑建筑物的结构、功能和人员疏散等因素进行设计
。通过合理设置防火墙、耐火门、通风设备等,可以有效减少火灾蔓延和烟气扩散的风险,保障人员的生命安全。这些措施在建筑物消防系统中起到重要的作用。防火分区:防火分区是将建筑物划分成相对独立的区域,以限制火灾的...
高层机械排烟的防火阀
是按
每个
防火分区
还是按每个
防烟分区
参加
联动
?
答:
排烟系统的就按照排烟
分区
。
防烟分区与防火分区
划分的目的有何不同?
答:
防烟分区
,使烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚...
防火分区与防烟分区联动
关系有什么不同?
答:
防火分区
大,
防烟分区
小
什么是
防火分区和防烟分区
答:
防火分区
可以在发生火灾时起到把火控制在一定区域内不让火灾继续蔓延,通常是由防火墙、防火门或者楼板等分隔出来的;而
防烟分区
则是可以在火灾发生时能够使烟气封闭于一个设定好的空间,并且可以通过排烟设施将烟气排到室外的技术措施。 防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于...
防火分区和防烟分区
看看就可以分清楚了?
答:
1)防火分区一般是按水平方向或竖直方向划分为水平
防火分区和
竖向防火分区。2)
防烟分区
一般可以根据建筑物的种类和要求不同,按其用途、面积和楼层划分。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd ...
排烟风机消防
联动
有哪些要求?
答:
1 应由加压送风口所在
防火分区
内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的
联动
触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。2 应由同一
防烟分区
内且位于电动挡烟垂壁附近的两只...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防烟分区联动规范要求
消防联动按防火分区还是防烟分区
消防联动是按防火分区联动么
防烟分区怎么联动
相邻防火分区的联动要求
防烟分区联动逻辑
消防排烟联动规范
防排烟系统联动控制设计要求
防烟分区排烟口联动