脉冲信号是模拟量还是数字量
在dcs应用中,
模拟量
输入输出主要链接什么设备? 还有
数字量
输入输出通常...
答:
数字量信号
只有“0”和“1”两种状态(OFF/ON),例如电机运行/停止状态、电机启动/停止命令等;各类信号的常见应用:
模拟量
输入(AI):4~20mA输入、1~5V输入、PT100热电阻、TC热电偶、PI
脉冲信号
温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器、电机电流、调节阀阀位反馈;模拟量输出(AO):4...
开关量与
模拟量
的关系
答:
数字量
:有0和1组成的信号类型,通常是经过编码后的有规律的信号。和
模拟量
的关系是量化后的模拟量。模拟量:连续的电压,电流等
信号量
,模拟
信号是
幅度随时间连续变化的信号,其经过抽样和量化后就是数字量。
脉冲量
:在瞬间电压或电流由某一值跃变到另一值的信号量。在量化后,其连续规律的变化就是...
数字量和模拟量
的区别
答:
数字量
定义为:在时间和数值上都是断续变化的离散
信号
。
模拟量
定义为:在时间和数值上都是连续变化的信号。最基本的数字量就是0和1,最基本来说即指反映到开关上就是指一个开关的打开(0)或闭合(1)状态,开关量是无源的,即它需要装置输出电源对它进行检测(这也就是装置的开入量,如综保装置的...
数字
型号与
模拟信号
有什么区别?
答:
(2)模拟信号与数字信号之间的相互转换
模拟信号和数字信号
之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化
为数字信号
,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对...
PLC里指的
模拟量
是说的什么啊?
答:
开关量包括开入
量和
开出量,
是数字信号
,只有0和1两种状态,表示继电器接点的闭合或断开或者一些断路器的辅助接点。开入量就是保护装置的信号输入,采集现场开关、刀闸等位置信息。微机保护里的开入量和开出量指的
是数字量
即继电器接点的闭合或断开或者一些断路器的辅助触点的闭合与断开。具体来说就是...
光电编码器的
脉冲信号
的
数字量
怎么转换成
模拟量
输入到plc上 用于测量...
答:
不用转换成
模拟量
就可以实现啊 你用A B双相的高速计数器对编码器进行计数,再换算成角度就好了 假如你用1000线的编码器,那记一个
数字
就是走过0.36 度,你用数字高速计数器的现在值和0.36相乘就可以得出角度。最重要的是0度位的选择,再0度位你把高速计数器清零,就可以保证你得到正确的角度 ...
舵机原理,要详细的,越多越好
答:
发射机编码的作用是把
模拟信号
经AD(A
模拟量
-D
数字量
)转换
为数字信号
,并把这个数字信号转换为脉冲位置变化的
脉冲信号
(PPM信号,又叫脉冲位置调制信号),经载频放大器的调制)把低频数字信号装载到载频信号上)向空中辐射。注:低频信号不能空中传播,高频信号可以空中传播。所以在这里使用了看似没用的...
什么
是模拟量
答:
模拟量数字量
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫
数字信号
。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。例如:用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记1,而平时没有零件送出时加给电子电路的
信号是
0,所在为记数...
模拟量和
开关量的区别
答:
2、开关量输入一般用DI表示,开关量输出一般用DO来表示。3、常用的开关
量信号
的电气设备:例如:电接点压力表、压力开关、行程开关、接近开关、感应开关、继电器类的信号等等。二、模拟量信号 1、模拟量信号一般可以分
为模拟量
电压
信号和
模拟量电流信号两种,一般标准的
信号为
(1-5)...
请教三菱plc中怎么用旋转编码器的
脉冲信号
来控制步进电机的启停,编码转...
答:
用旋转编码器的PLSY,PLSR等
脉冲信号
进行输出以控制步进电机的启停即可。至于梯形图的写法根据“编码器脉冲值-上次中断的采集编码器值=脉冲增量”的算法即可写出相对应的梯形图。旋转编码器分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转